Здравствуйте. Скажите кто знает, можно ли заземлить всего одну розетку в квартире-комнате, протянув провод от этажного щитка? А то оборудование током бьёт, особенно электрогитары и компьютер, у меня уже два комбоусилителя накрылись. У нас в доме заземления сроду не было, в разетке всего два провода, но недавно протянули заземление в щитках, желто-зеленый толстый провод и от него идет провод на сам щиток, там и проводку с автоматоми поменяли, синии провода весят на шине которая крепится к корпусу щитка.
Собственно вопрос, куда именно мне подключить провод заземления идущий из квартиры в щитке? И какой нужен провод для этого дела? Сообщение отредактировал AlexLive - 2.2.2014, 22:07 |
|
|
||
![]() |
2.2.2014, 23:23
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Чет я там желто-зеленого провода не увидел. Желтый есть...
Цитата У нас в доме заземления сроду не было Его и сейчас нет. А то что видно на снимке - это совмещенный (РЕN) проводник. Брать заземление от него очень опасно.Или я не углядел, или нулевая шинка все-таки изолирована от корпуса? -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
AlexLive подключение заземления в щитке 2.2.2014, 22:06
lanchakov Странно, но я вижу 2 красных, один синий и один же... 3.2.2014, 1:11
push красных 3 + синий + желтый - нормальная 5 ти прово... 3.2.2014, 4:42
uvk2 Цитатанулевые изолированы от корпуса.Не внушает до... 3.2.2014, 5:42
Костян челябинский Цитата(uvk2 @ 3.2.2014, 8:42) Не внушает ... 3.2.2014, 6:58
push не, это как раз бывший N токо изолятор видать спла... 3.2.2014, 8:50
uvk2 Мне тоже так показалось. А коли N и PE объединили,... 3.2.2014, 11:40
AlexLive Чет я там желто-зеленого провода не увидел. Желтый... 3.2.2014, 11:54
lanchakov AlexLive, ну тогда прикручивайте заземление на шин... 3.2.2014, 15:04
AlexLive ну тогда прикручивайте заземление на шинку вверху,... 3.2.2014, 16:16
uvk2 Ага, она левая. И если она не прикручена к DIN-рей... 3.2.2014, 17:20
arakl Цитата(uvk2 @ 3.2.2014, 18:20) А свой заз... 5.2.2014, 10:08
AlexLive Все понял, спасибо всем огромное за помощь. 3.2.2014, 18:17
push еще раз осмелюсь обратить внимание на СУП. Не поле... 4.2.2014, 4:35
uvk2 И что предлагаете - автору самому делать СУП в под... 4.2.2014, 7:08
AlexLive Да, да я обязательно проверю напряжение между зазе... 4.2.2014, 7:20
Работник ЦитатаА какое вобще должно быть напряжение между з... 4.2.2014, 7:27
AlexLive 0 Вольт. На мой взгляд если будет 12 В, опасности ... 4.2.2014, 8:36
razread Цитата(Работник @ 4.2.2014, 8:27) 0 Вольт... 16.2.2014, 0:53
push Могу ошибиться, если так то поправьте. По памяти, ... 5.2.2014, 4:07
FRAER Вы о чем? 5.2.2014, 7:20
push напряжение прикосновения. да и по логике безопасно... 5.2.2014, 7:44
Работник ЦитатаМогу ошибиться, если так то поправьте. По па... 5.2.2014, 15:27
AlexLive Действительно, посмотрел с боку, левая шинка висит... 8.2.2014, 5:30
arakl Заменить не проблема.Назывется: нулевая шина с изо... 8.2.2014, 8:47
___VITOS___ ЦитатаИ если она не прикручена к DIN-рейке аккурат... 10.2.2014, 16:43
uvk2 Я и сказал - аккуратно. Но лучше конечно заменить.... 10.2.2014, 20:49![]() ![]() ![]() |
|