Многоквартирный кирпичный жилой дом в 3 этажа 1958г. В подъезде 9 квартир. Рабочий ноль практически прогорел, остался нечёткий контакт через металл. трубу. Хорошо, что успел до полного отгорания!
В самой металлической трубе возможности оперативно протянуть дополнительный проводник к существующим 3-х фазным (сеч. 4мм2 алюм.) нет возможности. Временно рабочий ноль проложен открыто проводом ПВ1 2,5мм2 по подъезду, лестнице в подвал к подъездному эл. щитку. Провод закреплён на вязке из изоленты. Высота подвеса более 2,5-2.7м, исключение (около 2м) - только при прохождении через двери и подвальную лестницу. Составлен акт с описанием проблемы и необходимости быстрейшего проведения текущего ремонта, подписанный уполномоченным представителем собственников и отданный мною, как элетриком, руководству управляющей организации. Что сделал не так, какие косяки? |
|
|
![]() |
1.2.2014, 19:43
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9353 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
За последнее (акт) отдельное браво!
-------------------- |
|
|
-Mike- Подгорел рабочий ноль в подъезде 1.2.2014, 19:15
uvk2 2.5 кв. на одну квартиру впритык, на три маловато ... 1.2.2014, 19:47
-Mike- Рабочий ноль обслуживает 9 квартир! Измерение ... 1.2.2014, 20:01
uvk2 Так может быть не всегда. Ведь отгорел он у вас вс... 1.2.2014, 20:09
-Mike- Наблюдается обрыв нулевого провода внутри трубы, н... 1.2.2014, 21:23
Roman D Дом хрущёвский, изоляция - ему ровестница. И труб... 1.2.2014, 22:05
uvk2 Внутри трубы условия охлаждения хуже, изоляция поп... 1.2.2014, 22:13
-Mike- Цитата(uvk2 @ 2.2.2014, 1:13) Не удивлюсь... 2.2.2014, 3:55
uvk2 Менять однозначно. А пока контролируйте нагрев сво... 2.2.2014, 17:59![]() ![]() ![]() |
|