Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Экспорт мощности , параллельная работа генератора с сетью

mexx
сообщение 18.1.2014, 21:36
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 18.1.2014
Пользователь №: 37627



Приветствую!
Будет реализована такая схема параллельной работы генератора с внешней сетью с экспортом мощности в сеть 6 кВ.



Вопрос возникает такой: по этой схеме практически Т1 и Т4 будут работать на одну систему шин. Не похоже ли это на "параллельную" работу трансформаторов от разных источников питания? Которая запрещена документом "Рекомендации по проектированию систем внутрицехового электроснабжения с параллельной работой трансформаторов КТП"
3.5. Питание группы параллельно работающих трансформаторов на стороне 0,4 (0,69) кВ, как правило, рекомендуется выполнять одной линией 10 (6) кВ. Допускается включать на параллельную работу трансформаторы (группы трансформаторов), получающие питание от одного источника питания по двум и более питающим линиям 10 (6) кВ (см. рис. 2.3 и требования п. 2.3). Не допускается одновременное питание группы параллельно работающих трансформаторов по двум линиям от разных источников питания 10 (6) кВ.

Что думаете по работоспособности данной схемы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
mexx
сообщение 20.1.2014, 21:20
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 18.1.2014
Пользователь №: 37627



Давайте рассмотрим упрощенную схему первого поста.
Прикрепленное изображение

Условия параллельного подключения двух трансформаторов:
1. Группы соединения обмоток трансформаторов одинаковы - условие выполняется, у каждого 11 группа соединений.
2. Соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3 - условие не выполняется, соотношение мощностей 1:4. Распределение нагрузок между параллельно работающими трансформаторами распределяется прямо пропорционально мощностям и обратно пропорционально напряжениям КЗ. При отношении мощностей больше трехкратного незначительные абсолютные значения перегрузок параллельно работающих трансформаторов могут оказаться в процентном отношении для малых трансформаторов очень большими. Соответственно возможен перегруз трансформатора Т4.
3. Коэффициенты трансформации отличаются не более чем на +-0,5% - условие не выполняется. Коэффициенты трансформации конечно же будут разные у трансформатора 35/6 и у трансформатора 0,4/6. Но этим условием можно пренебречь, т.к. напряжение на вторичке будет одинаковое и достигаться это будет синхронизацией генератора с сетью.
4. Напряжение короткого замыкания отличаются не более чем на +-10% - условие не выполняется. UкзТ1 = 7,5%, UкзТ4 = 5,5%. Напряжения короткого замыкания различаются на 26%. Uкз характеризует потери в обмотках трансформатора. Чем выше Uкз, тем больше сопротивление обмотки. Ну и отсюда следует, что трансформатор, имеющий меньшее Uкз, будет брать на себя больше нагрузку и работать с постоянным перегрузом.

Отсюда хочется сделать вывод 1 схемы, что при фиксированной выдаваемой мощности генератора, трансформатор при меньшем Uкз, а это трансформатор Т4 будет брать на себя большую нагрузку, т.е. он будет передавать мощность на Т2 и Т3 как и от генератора, так и от Т1, делая условно "закольцевание, крюк". Не знаю как еще правильно объяснить свою мысль....

Вообщем, я больше боюсь за перегруз трансформатора Т4, а не за работоспособность схемы. В ней я не сомневаюсь - работать будет. Но вот не сказался бы плачевно этот самый перегруз для самого слабого звена системы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
basaltes
сообщение 1.2.2014, 11:54
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 30.11.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 36767



Цитата(mexx @ 20.1.2014, 21:20) *
Давайте рассмотрим упрощенную схему первого поста.
.


Для паралельной работы трансформаторов надо соеденить выводы первичных и вторичных обмоток трансформаторов. У вас на схеме этого нету...

А теперь по теме.
Какой тип и мощность генератора?
Юридически вам разрешат генерировать в сеть?
Стоимость 1 кВт произведенной мощности?


--------------------
Энергоэффективность и энергосбережение в управлении энергетическими обьектами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- mexx   Экспорт мощности   18.1.2014, 21:36
- - Rezo   ЦитатаВопрос возникает такой: по этой схеме практи...   18.1.2014, 22:18
- - mexx   Rezo если параллельная работа трансформаторов от р...   19.1.2014, 9:54
- - Ixtim   mexx, Покажите, где в этой схеме параллельно работ...   19.1.2014, 17:47
- - mexx   Ixtim На Т1 и Т4 при экспорте мощности. На Т4 долж...   19.1.2014, 18:54
|- - Митяй_   Цитата(mexx @ 19.1.2014, 18:54) Ixtim На ...   20.1.2014, 7:28
- - mexx   Митяй не хочу я в этой теме вдаваться в подробност...   20.1.2014, 11:40
|- - AAL1982   Цитата(mexx @ 20.1.2014, 11:40) Митяй не ...   20.1.2014, 14:00
|- - mexx   Цитата(AAL1982 @ 20.1.2014, 15:00) Конечн...   20.1.2014, 15:09
|- - AAL1982   Цитата(mexx @ 20.1.2014, 16:09) Т.е. вы х...   20.1.2014, 15:24
|- - Ixtim   Цитата(mexx @ 20.1.2014, 16:09) А как же ...   20.1.2014, 16:46
|- - Митяй_   Цитата(Ixtim @ 20.1.2014, 16:46) мне каже...   20.1.2014, 18:04
- - Rezo   Цитата(Ixtim)....ключевым фактором будет поддержан...   20.1.2014, 17:00
- - mexx   Давайте рассмотрим упрощенную схему первого поста....   20.1.2014, 21:20
|- - basaltes   Цитата(mexx @ 20.1.2014, 21:20) Давайте р...   1.2.2014, 11:54
|- - duz   Цитата(mexx @ 20.1.2014, 21:20) Вообщем, ...   2.2.2014, 20:20
|- - Energy66   Цитата(mexx @ 20.1.2014, 21:20) Давайте р...   22.5.2017, 7:27
- - Roman D   Цитата(mexx @ 18.1.2014, 20:36) "Рек...   20.1.2014, 23:38
- - ScorpionXXX   mexx А в Чем проблема? У нас примерно также как и ...   3.2.2014, 10:07
|- - Сергей ДД   Цитата(ScorpionXXX @ 3.2.2014, 10:07) mex...   3.2.2014, 21:41
- - millaelor   Цитата(mexx @ 18.1.2014, 21:36) Приветств...   12.2.2014, 13:40
- - Ваня Иванов   Уважаемые коллеги! Почитал этот бред и позволю...   22.5.2017, 15:30


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2026, 18:34
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены