Добрый день!
Для запитки приборов пожарной сигнализации нужен ИБП 220В с выходной мощностью примерно 1000Вт, который обеспечит время работы этой самой сигнализации не менее 2 часов! Во всех прайсах более 15 минут не встречал. Вопрос: есть ли такие ИБП??? |
|
|
![]() |
21.8.2007, 17:35
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
В каталоге для расцепителя указано номинал напряжение - 220В и номинал ток при этом напряжении - 3А.
Расцепитель должен сработать один раз при тревоге, что бы вырубить систему вентиляции и кондиционирования. Так зачем его потребление вы учитываете на всё время работы ИБП. Вот Вы уже застолбили лишних 660 Вт. Если выложите свою схему, то общими усилиями скинем ещё столько же... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
22.8.2007, 14:32
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 |
В каталоге для расцепителя указано номинал напряжение - 220В и номинал ток при этом напряжении - 3А. Расцепитель должен сработать один раз при тревоге, что бы вырубить систему вентиляции и кондиционирования. Так зачем его потребление вы учитываете на всё время работы ИБП. Вот Вы уже застолбили лишних 660 Вт. Если выложите свою схему, то общими усилиями скинем ещё столько же... Подумав вечером, немного разобрался Вобщем нашёл расцепитель на 24В, запитаю его от самого ППС-3М(через реле на нормально-разомкнутый контакт). На катушки промежуточных реле подам те же 24В! Щиток для запитки оповещателей уже давно запроектирован(мной же), и чтобы его не убирать и обеспечить первую категорию заказчик сам предложил ИБП. И того, без расцепителя и релюшек: на щит нагрузка - 4 светозвуковых оповещателя (нашёл мощностью по 39Вт). 39х4= 156 Вт. Не хило так уменьшилась нагрузка с 1000 до 156 Вт Возьму ИБП APC с выходной мощностью примерно 400ВА, который держит минут 20. Думаю при такой нагрузке 2 часа работы он обеспечит. |
|
|
22.8.2007, 14:45
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
|
|
|
Sergiopm ИБП на 2 часа работы 21.8.2007, 14:15
AlexPetrov Sergiopm, откуда взята такая мощность? Если можно,... 21.8.2007, 14:34
Sergiopm Цитата(AlexPetrov @ 21.8.2007, 14:34) S... 21.8.2007, 15:16
AlexPetrov На оповещение возьмите 12-вольтовые оповещатели - ... 21.8.2007, 15:34
Sergiopm Цитата(AlexPetrov @ 21.8.2007, 15:34) На ... 21.8.2007, 16:19
AlexPetrov Я, к сожалению, в ППС ещё не силён, поэтому, если ... 21.8.2007, 17:24
Sergiopm Цитата(AlexPetrov @ 21.8.2007, 17:24) Я, ... 22.8.2007, 14:56
AlexPetrov Ну вот, уже хороший результат.
А с ИБП может не т... 22.8.2007, 15:13