Здравствуйте! прошу совета у профессионалов. Дом построил, не живу в нем еще, но обнаружилась проблема. При включении в розетки вилки с заземлением, выбивает узо, которое находится в ящике с автоматами, иногда выбивает что-то типа УЗО с крышечкой, которое находится в ящике на улице, со счетчиком. Электрики говорят, что-то неправильно соединено с "землей" Где проблема? при сборе ящика с автоматами, или же в коробках? Еще, когда устанавливал розетки, увидел, что в большинстве нулевых проводов, срезая изоляцию, на медном проводе черное окисление, которое легко стирается наждачкой или ножом. Но не во всех. Путем экспериментов установлено - при соединении нулевого провода и "земляного" происходит выбивание узо, опять же не везде. Странно то, что это происходит даже при выключенных автоматах. Посоветуйте, если знаете, в чем проблема. Спасибо!
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Работник) Напутали с нулевыми и защитными проводниками. После УЗО не должно быть объединение этих проводов друг с другом и с другими соответствующими проводниками линий. Да!...Неоднократно встречал, когда для монтажников без разницы что принимать за ноль для нагрузки, а ещё в р,коробках принудительно соединяют рабочий и защитный для "надёжности".Нужно разбираться по месту. Коробка закрывается, работа сдаётся, а вот потом... со временем и проявляется подобное. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2025, 4:09 |
|
![]() |