Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

напряжение между нолем и землей , новое офисное здание-нв одной из групп напряжение между нолем и землей

marantec
сообщение 28.1.2014, 13:06
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 28.1.2014
Пользователь №: 37869



Извините за избитую тему,но в предыдущих ответа на свой вопрос не нашел.Итак новое девятиэтажное офисное здание.Попросили подключить переноску к столу,не знаю что меня заставило проверить напряжение,но выявилось следующее-между землей и нолем напряжение около 90В,между землей и фазой около 150В,а между фазой и нолем примерно 230В. На сколько я понимаю в такую сеть включать электроприборы имеющие заземляющий провод не рекомендуется?ведь это может привести к выходу его из строя,да и вообще что это за заземление с таким потенциалом? в соседнем офисе кстати между нолем и землей напряжения нет.Огромная просьба специалистов ответить-1-действительно ли это опасно для жизни-2-как это отразится на работе компьютерной техники-3-и по возможности как это исправить. Заранее благодарен за все ответы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
arakl
сообщение 28.1.2014, 14:29
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



А каким прибором замеряли, электронным?
Замерьте указателем напряжения с светодиодной индикацией от 24 до 380 В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- marantec   напряжение между нолем и землей   28.1.2014, 13:06
- - Shturman1   Где измеряли? на переноске или в розетке?   28.1.2014, 13:17
|- - marantec   Цитата(Shturman1 @ 28.1.2014, 14:17) Где ...   28.1.2014, 13:37
- - Митяй_   У Вас земля на этой группе где то отвалилась или в...   28.1.2014, 13:27
|- - Из России   Цитата(Митяй_ @ 28.1.2014, 13:27) У Вас з...   28.1.2014, 16:07
|- - protector   Цитата(Из России @ 28.1.2014, 17:07) Нали...   28.1.2014, 16:44
- - arakl   А каким прибором замеряли, электронным? Замерьте у...   28.1.2014, 14:29
- - protector   Защитный проводник не подключен в щитке и ловит на...   28.1.2014, 14:46
- - marantec   Цитата(protector @ 28.1.2014, 15:46) Защи...   28.1.2014, 15:07
|- - Митяй_   Цитата(marantec @ 28.1.2014, 15:07) опасн...   29.1.2014, 4:47
|- - marantec   Цитата(Митяй_ @ 29.1.2014, 5:47) В зависи...   29.1.2014, 6:41
|- - Митяй_   Если не найдете разрыва заземления то остается два...   29.1.2014, 11:41
|- - marantec   спасибо за разьяснение по поводу БП-по поводу фото...   30.1.2014, 9:22
- - uvk2   Ну так и говорили:ЦитатаЗащитный проводник не подк...   28.1.2014, 17:45
- - arakl   У свое защитное заземление или повторное у ввода з...   28.1.2014, 17:57
|- - Rezo   Цитата(arakl @ 28.1.2014, 14:57) У свое з...   28.1.2014, 18:51
- - Roman D   Поскольку корпуса оборудования соединены между соб...   30.1.2014, 17:16