Здравствуйте!
Собственно, сегодня столкнулся с инспектором сетей по поводу подводки к счетчику. Требование инспектора: ПЕРЕД счетчиком должен быть оставлен запас провода в 120 мм. Всё это в соответствии с ПУЭ 1.5.35. Но. У меня стоит ЩУ. На входе и выходе счетчика стоят автоматы, отключающие счетчик и выходную проводку. Внутри щита все смонтировано стационарно, провода лежат не в натяг. Перед ЩУ оставлен запас кабеля. Правомерно ли требование инспектора? Сообщение отредактировал hasaut - 24.1.2014, 11:59 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 ![]() |
Я считаю, что ссорится из-за 120 мм провода бессмысленно. О таком пустяке всегда можно и нужно договорится!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Я считаю, что ссорится из-за 120 мм провода бессмысленно. О таком пустяке всегда можно и нужно договорится! Я уже писал про это ,постами выше. Некоторые меня даже Цитата Похоже Вы из тех у кого всё покупается-продаётся? Сами-то себя уважаете? Что ж , проще себе нервы портить и всё равно сделать так ,как скажет инспектор. P.S.Там докажешь, инспектор найдёт в другом месте!!!! Чисто моё мнение Вот ,почему люди не могут понять , спорить с монополистом ,себе дороже !! -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |