Собираюсь поменять эл счетчик в частном доме. На старом счетчик уже подплавился в районе клемм, к тому же это место постоянно очень горячее. Дабы избежать подобного на новом счетчике прошу совета, как правильно осуществить подключение счетчика, если подводящие к дому провода алюминиевые?
Задавал этот вопрос техподдержке завода изготовителя эл счетчика, сказали только, что алюминий нужно обжимать в луженый медный наконечник. Это спасет от нагрева? Сообщение отредактировал Romaric - 24.1.2014, 12:22 |
|
|
![]() |
24.1.2014, 18:19
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Да ладно, не придирайтесь к словам, это просто оговорка. Все же поняли о чем речь.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
25.1.2014, 13:24
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Да ладно, не придирайтесь к словам, это просто оговорка. Все же поняли о чем речь. Уважаемый uvk2! Очень уважаю Ваше участие на данном форуме! Никогда не стремился кого либо оскорбить или обидеть в своих рассуждениях, но неграмотное использование технических терминов несколько раздражает, более того "чайников" вводит в заблуждение! В качестве примера осмелюсь следующее: для меня термин "подрозетник" имеет одно значение - основание для установки розетки или выключателя ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ! А для установки тех же самых выключателей и розеток СКРЫТОЙ проводки существует такая вещь как "КОРОБКИ УСТАНОВОЧНЫЕ"! В защиту своей точки зрения могу привести такой факт, что на заре применения электричества в быту ВСЕ электропроводки были ОТКРЫТЫМИ! А сейчас попрубуйте спросить подрозетник, Вам кучу коробок установочных предложат, но не подрозетник в чистом виде! |
|
|
Romaric Замена эл счетчика 24.1.2014, 12:20
Работник Доверить подключение и возможный перемонтаж электр... 24.1.2014, 12:24
Гость сочувствующий Цитата(Работник @ 24.1.2014, 12:24) Довер... 24.1.2014, 16:33
Romaric А что делать с нагревом на клеммах? Так просто под... 24.1.2014, 12:28
protector Цитата(Romaric @ 24.1.2014, 13:28) Подвод... 24.1.2014, 12:50
Работник Вероятно на старом счетчике ослабла затяжка винтов... 24.1.2014, 12:46
Romaric нагрузка киловат 15 24.1.2014, 12:53
Работник Цитатанагрузка киловат 15
Это совсем не много для ... 24.1.2014, 13:03
Romaric Может и перегрузки. Тут вообще сети плохие, послед... 24.1.2014, 13:07
Гость сочувствующий Цитата(Romaric @ 24.1.2014, 13:07) ... пр... 29.1.2014, 11:38
Работник Гость сочувствующий, спасибо за поправку. Если обр... 29.1.2014, 7:52
Rezo Цитата(Romaric)....пробовал делать болтовое соедин... 29.1.2014, 14:11![]() ![]() ![]() |
|