Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение электросчетчиков

hasaut
сообщение 24.1.2014, 11:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 24.1.2014
Пользователь №: 37788



Здравствуйте!
Собственно, сегодня столкнулся с инспектором сетей по поводу подводки к счетчику. Требование инспектора: ПЕРЕД счетчиком должен быть оставлен запас провода в 120 мм. Всё это в соответствии с ПУЭ 1.5.35.
Но. У меня стоит ЩУ. На входе и выходе счетчика стоят автоматы, отключающие счетчик и выходную проводку. Внутри щита все смонтировано стационарно, провода лежат не в натяг. Перед ЩУ оставлен запас кабеля.
Правомерно ли требование инспектора?

Сообщение отредактировал hasaut - 24.1.2014, 11:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
hasaut
сообщение 24.1.2014, 14:03
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 24.1.2014
Пользователь №: 37788



Ну, по поводу согласиться с инспектором - это вряд ли. Не люблю я этого.
Ладно, на следущей неделе съезжу в МИЭЭ, поговорю с профессорами. О результате отпишусь.

Кстати, нашел еще одну лазейку, с которой ни один инспектор спорить не сможет.
Итак:
1.5.32. Электропроводки к счетчикам должны отвечать требованиям, приведенным в гл.2.1 и 3.4.
Смотрим 2.1
2.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных их стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных участков, на строительных площадках с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм2 (при сечении более 16 мм2 - см. гл.2.3).
Упоминаний про щиты здесь нет вообще. Щиты из этого определения ВЫПАДАЮТ.
а пункт 1.5.35 конкретно говорит
1.5.35. При монтаже электропроводки для присоединения счетчиков непосредственного включения около счетчиков необходимо оставлять концы проводов длиной не менее 120 мм. Изоляция или оболочка нулевого провода на длине 100 мм перед счетчиком должна иметь отличительную окраску.
В соответствии с вышесказанным монтаж внутри щитов электропроводкой не является и требования 1.5.35 на него не распространяются.

Жду гнилых помидоров. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- hasaut   Подключение электросчетчиков   24.1.2014, 11:59
- - Работник   Впринципе да, он прав и есть такое требование. Хот...   24.1.2014, 12:42
|- - hasaut   Цитата(Работник @ 24.1.2014, 13:42) но пр...   24.1.2014, 13:16
|- - yuoras   Цитата(hasaut @ 24.1.2014, 12:16) А зачем...   24.1.2014, 13:22
|- - next   Цитата(hasaut @ 24.1.2014, 13:16) А зачем...   24.1.2014, 17:31
|- - hasaut   Цитата(next @ 24.1.2014, 17:31) Иногда аб...   24.1.2014, 19:23
|- - next   Цитата(hasaut @ 24.1.2014, 19:23) Глупост...   24.1.2014, 19:36
- - yuoras   Да, инспектор прав. Как уже выше пояснил Работник...   24.1.2014, 13:10
|- - Гость сочувствующий   Цитата(yuoras @ 24.1.2014, 13:10) Да, инс...   24.1.2014, 18:07
|- - yuoras   Цитата(Гость сочувствующий @ 24.1.2014, 17...   24.1.2014, 18:35
- - hasaut   На самом деле не всё так просто. В ПУЭ говорится о...   24.1.2014, 13:28
- - Работник   hasaut, я это и имел ввиду, что запас Вам не нужен...   24.1.2014, 13:50
- - hasaut   Ну, по поводу согласиться с инспектором - это вряд...   24.1.2014, 14:03
- - Работник   ЦитатаУпоминаний про щиты здесь нет вообще. Да, ка...   24.1.2014, 14:19
- - yuoras   hasaut Если всё так просто , почему инспектора не ...   24.1.2014, 20:57
|- - hasaut   Цитата(yuoras @ 24.1.2014, 20:57) hasaut ...   25.1.2014, 14:39
|- - next   Цитата(hasaut @ 25.1.2014, 14:39) Извинит...   25.1.2014, 15:35
- - РоманК   Я считаю, что ссорится из-за 120 мм провода бессмы...   25.1.2014, 14:08
|- - yuoras   Цитата(РоманК @ 25.1.2014, 13:08) Я счита...   25.1.2014, 18:45
- - hasaut   И что?   25.1.2014, 17:37
- - haramamburu   hasaut, а можно фото вашего щита со счетчиком? Ну ...   25.1.2014, 19:13
- - hasaut   Цитата(haramamburu @ 25.1.2014, 20:13) ha...   26.1.2014, 19:19
- - yuoras   Цитата(hasaut @ 26.1.2014, 18:19) Вот име...   27.1.2014, 9:25
- - haramamburu   Цитата(hasaut @ 26.1.2014, 19:19) Фактиче...   27.1.2014, 11:17


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2026, 13:16
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены