Подключение электросчетчиков |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение электросчетчиков |
24.1.2014, 11:59
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 24.1.2014 Пользователь №: 37788 |
Здравствуйте!
Собственно, сегодня столкнулся с инспектором сетей по поводу подводки к счетчику. Требование инспектора: ПЕРЕД счетчиком должен быть оставлен запас провода в 120 мм. Всё это в соответствии с ПУЭ 1.5.35. Но. У меня стоит ЩУ. На входе и выходе счетчика стоят автоматы, отключающие счетчик и выходную проводку. Внутри щита все смонтировано стационарно, провода лежат не в натяг. Перед ЩУ оставлен запас кабеля. Правомерно ли требование инспектора? Сообщение отредактировал hasaut - 24.1.2014, 11:59 |
|
|
![]() |
24.1.2014, 14:03
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 24.1.2014 Пользователь №: 37788 |
Ну, по поводу согласиться с инспектором - это вряд ли. Не люблю я этого.
Ладно, на следущей неделе съезжу в МИЭЭ, поговорю с профессорами. О результате отпишусь. Кстати, нашел еще одну лазейку, с которой ни один инспектор спорить не сможет. Итак: 1.5.32. Электропроводки к счетчикам должны отвечать требованиям, приведенным в гл.2.1 и 3.4. Смотрим 2.1 2.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных их стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных участков, на строительных площадках с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм2 (при сечении более 16 мм2 - см. гл.2.3). Упоминаний про щиты здесь нет вообще. Щиты из этого определения ВЫПАДАЮТ. а пункт 1.5.35 конкретно говорит 1.5.35. При монтаже электропроводки для присоединения счетчиков непосредственного включения около счетчиков необходимо оставлять концы проводов длиной не менее 120 мм. Изоляция или оболочка нулевого провода на длине 100 мм перед счетчиком должна иметь отличительную окраску. В соответствии с вышесказанным монтаж внутри щитов электропроводкой не является и требования 1.5.35 на него не распространяются. Жду гнилых помидоров. |
|
|
hasaut Подключение электросчетчиков 24.1.2014, 11:59
Работник Впринципе да, он прав и есть такое требование. Хот... 24.1.2014, 12:42
hasaut Цитата(Работник @ 24.1.2014, 13:42) но пр... 24.1.2014, 13:16
yuoras Цитата(hasaut @ 24.1.2014, 12:16) А зачем... 24.1.2014, 13:22
next Цитата(hasaut @ 24.1.2014, 13:16) А зачем... 24.1.2014, 17:31
hasaut Цитата(next @ 24.1.2014, 17:31) Иногда аб... 24.1.2014, 19:23
next Цитата(hasaut @ 24.1.2014, 19:23) Глупост... 24.1.2014, 19:36
yuoras Да, инспектор прав.
Как уже выше пояснил Работник... 24.1.2014, 13:10
Гость сочувствующий Цитата(yuoras @ 24.1.2014, 13:10) Да, инс... 24.1.2014, 18:07
yuoras Цитата(Гость сочувствующий @ 24.1.2014, 17... 24.1.2014, 18:35
hasaut На самом деле не всё так просто. В ПУЭ говорится о... 24.1.2014, 13:28
Работник hasaut, я это и имел ввиду, что запас Вам не нужен... 24.1.2014, 13:50
Работник ЦитатаУпоминаний про щиты здесь нет вообще.
Да, ка... 24.1.2014, 14:19
yuoras hasaut
Если всё так просто , почему инспектора не ... 24.1.2014, 20:57
hasaut Цитата(yuoras @ 24.1.2014, 20:57) hasaut
... 25.1.2014, 14:39
next Цитата(hasaut @ 25.1.2014, 14:39) Извинит... 25.1.2014, 15:35
РоманК Я считаю, что ссорится из-за 120 мм провода бессмы... 25.1.2014, 14:08
yuoras Цитата(РоманК @ 25.1.2014, 13:08) Я счита... 25.1.2014, 18:45
hasaut И что? 25.1.2014, 17:37
haramamburu hasaut, а можно фото вашего щита со счетчиком? Ну ... 25.1.2014, 19:13
hasaut Цитата(haramamburu @ 25.1.2014, 20:13) ha... 26.1.2014, 19:19
yuoras Цитата(hasaut @ 26.1.2014, 18:19) Вот име... 27.1.2014, 9:25
haramamburu Цитата(hasaut @ 26.1.2014, 19:19) Фактиче... 27.1.2014, 11:17![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2026, 13:16 |
|
|
|
|