![]() заземление , Помогите разобраться |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() заземление , Помогите разобраться |
Гость_Гость_Кирилл_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте. Проблема такая. Меняли автоматы в подъезде в щитке. Дом старый,проводку двухжильная без заземления. Автоматы однополюсные стоят на фазу. ноль на шине. провели дополнительно провод чтобы подключить стиральную машинку. провод двухжильный в металической оплетке. подключали с знакомым, один провод на ноль другой на фазу, а эту металическую оплетку знакомый сказал подключить на ноль, и сказал что так будет заземление. это правильно? безопасно?
или такой способ зануление называется? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата т.е лучше отключить его? Кабель оставляете только оплетку некуда не подключаете. Цитата на стиралку же лучше сделать розетку с заземлением? Если у вас нету заземления то и ставить розетку с защитным контактом не имеет смысла. Хотя если уже поставили то это ничего страшного просто на заземляющий контакт ничего не подключайте. Цитата Значит зануление небезопасно? Да. При отгорании (плохом контакте) нуля на стояке, на корпусе машинки может появиться потенциал. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |