Монтаж щита учета , Выбор провода |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Монтаж щита учета , Выбор провода |
| Гость_Гость_Коля_*_* |
22.1.2014, 9:52
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Монтирую щит учета здания магазина заявленная мощность 40кВт.
Вопрос в следующем подойдет ли ПВ1 1х10мм.. или взять провод большего сечения? И если не сложно для справки максимально допустимый ток ПВ1 1х10мм? |
|
|
![]() |
22.1.2014, 10:19
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3305 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
а с чего вы взяли, что однофазный ввод ?
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
Гость_Коля_* Монтаж щита учета 22.1.2014, 9:52
shpinel Пойдет, у него допустимый длительный ток 80А. 22.1.2014, 9:57
с2н5он 80 это один провод, пучком в трубе 4 провода - 50 ... 22.1.2014, 10:04
shpinel Я так понимаю, что речь именно про обвязку внутри ... 22.1.2014, 10:06
с2н5он для эстетики не исключено связывание в пучок и вну... 22.1.2014, 10:09
Гость_Коля_* Спасибо за ответы.
Учту все выше написанное.
Цита... 22.1.2014, 10:19![]() ![]() ![]() |
|