Где установить магнитный пускатель? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Где установить магнитный пускатель? |
22.1.2014, 9:02
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37578 |
Где установить магнитный пускатель ПМ для вентилятора (система вентиляции)
В распред шкафу? или вблизи вентилятора? От распред шкафа до вентилятора 50 м |
|
|
с2н5он зависит от технологического процесса, лучше у вент... 22.1.2014, 9:05
ksvsurgut Да, в шкафу стоит автомат.
Смотрю чужой проект и ... 22.1.2014, 10:05
shpinel Почему два? Один.
У Вас ящик управления вентиляцие... 22.1.2014, 10:10
protector Ставьте в шкафу, ибо падение напряжения на двигате... 22.1.2014, 10:16
ksvsurgut В "том проекте" он подключает электропри... 22.1.2014, 10:45
Работник Цитатаодин 5*2,5
Это участок линии от щита до пуск... 22.1.2014, 10:48
ksvsurgut НашЁл в каталоге IEK Пускатель Ручной Кнопочный, к... 22.1.2014, 11:11
uvk2 ЦитатаУ него 2 кабеля один 5*2,5 другой 4*2,5. Для... 22.1.2014, 11:32
ksvsurgut Позвонил заказчику. Решили что у вентилятора лучше... 22.1.2014, 11:58
protector Цитата(ksvsurgut @ 22.1.2014, 12:58) Позв... 22.1.2014, 12:46
ksvsurgut трёхфазный 3L. N. PE
А это участок от пускателя... 22.1.2014, 13:12
protector Существуют катушки пускателей 380В, рабочий ноль н... 22.1.2014, 13:23
Работник Цитатаа куда тогда приходит N.
С автомата уходит ... 22.1.2014, 14:15
protector Цитата(Работник @ 22.1.2014, 15:15) Если ... 22.1.2014, 15:33
protector Цитата(Работник @ 22.1.2014, 15:15) ...пр... 22.1.2014, 18:05
ksvsurgut Спасибо за ответы.
КМИ-10960
Подойдет ли такой ПМ... 23.1.2014, 12:29
shpinel Подойдет. Главное тепловое реле взять с уставкой в... 23.1.2014, 13:59![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 10:18 |
|
|
|
|