Экспорт мощности , параллельная работа генератора с сетью |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Экспорт мощности , параллельная работа генератора с сетью |
18.1.2014, 21:36
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 18.1.2014 Пользователь №: 37627 |
Приветствую!
Будет реализована такая схема параллельной работы генератора с внешней сетью с экспортом мощности в сеть 6 кВ. Вопрос возникает такой: по этой схеме практически Т1 и Т4 будут работать на одну систему шин. Не похоже ли это на "параллельную" работу трансформаторов от разных источников питания? Которая запрещена документом "Рекомендации по проектированию систем внутрицехового электроснабжения с параллельной работой трансформаторов КТП" 3.5. Питание группы параллельно работающих трансформаторов на стороне 0,4 (0,69) кВ, как правило, рекомендуется выполнять одной линией 10 (6) кВ. Допускается включать на параллельную работу трансформаторы (группы трансформаторов), получающие питание от одного источника питания по двум и более питающим линиям 10 (6) кВ (см. рис. 2.3 и требования п. 2.3). Не допускается одновременное питание группы параллельно работающих трансформаторов по двум линиям от разных источников питания 10 (6) кВ. Что думаете по работоспособности данной схемы? |
|
|
![]() |
20.1.2014, 23:38
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11240 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
"Рекомендации по проектированию систем внутрицехового электроснабжения с параллельной работой трансформаторов КТП" А это именно то,что надо? Или здесь действуют Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей ? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
mexx Экспорт мощности 18.1.2014, 21:36
Rezo ЦитатаВопрос возникает такой: по этой схеме практи... 18.1.2014, 22:18
mexx Rezo если параллельная работа трансформаторов от р... 19.1.2014, 9:54
Ixtim mexx, Покажите, где в этой схеме параллельно работ... 19.1.2014, 17:47
mexx Ixtim На Т1 и Т4 при экспорте мощности. На Т4 долж... 19.1.2014, 18:54
Митяй_ Цитата(mexx @ 19.1.2014, 18:54) Ixtim На ... 20.1.2014, 7:28
mexx Митяй не хочу я в этой теме вдаваться в подробност... 20.1.2014, 11:40
AAL1982 Цитата(mexx @ 20.1.2014, 11:40) Митяй не ... 20.1.2014, 14:00
mexx Цитата(AAL1982 @ 20.1.2014, 15:00) Конечн... 20.1.2014, 15:09
AAL1982 Цитата(mexx @ 20.1.2014, 16:09) Т.е. вы х... 20.1.2014, 15:24
Ixtim Цитата(mexx @ 20.1.2014, 16:09) А как же ... 20.1.2014, 16:46
Митяй_ Цитата(Ixtim @ 20.1.2014, 16:46) мне каже... 20.1.2014, 18:04
Rezo Цитата(Ixtim)....ключевым фактором будет поддержан... 20.1.2014, 17:00
mexx Давайте рассмотрим упрощенную схему первого поста.... 20.1.2014, 21:20
basaltes Цитата(mexx @ 20.1.2014, 21:20) Давайте р... 1.2.2014, 11:54
duz Цитата(mexx @ 20.1.2014, 21:20) Вообщем, ... 2.2.2014, 20:20
Energy66 Цитата(mexx @ 20.1.2014, 21:20) Давайте р... 22.5.2017, 7:27
ScorpionXXX mexx
А в Чем проблема? У нас примерно также как и ... 3.2.2014, 10:07
Сергей ДД Цитата(ScorpionXXX @ 3.2.2014, 10:07) mex... 3.2.2014, 21:41
millaelor Цитата(mexx @ 18.1.2014, 21:36) Приветств... 12.2.2014, 13:40
Ваня Иванов Уважаемые коллеги! Почитал этот бред и позволю... 22.5.2017, 15:30![]() ![]() ![]() |
|