Экспорт мощности , параллельная работа генератора с сетью |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Экспорт мощности , параллельная работа генератора с сетью |
18.1.2014, 21:36
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 18.1.2014 Пользователь №: 37627 |
Приветствую!
Будет реализована такая схема параллельной работы генератора с внешней сетью с экспортом мощности в сеть 6 кВ. Вопрос возникает такой: по этой схеме практически Т1 и Т4 будут работать на одну систему шин. Не похоже ли это на "параллельную" работу трансформаторов от разных источников питания? Которая запрещена документом "Рекомендации по проектированию систем внутрицехового электроснабжения с параллельной работой трансформаторов КТП" 3.5. Питание группы параллельно работающих трансформаторов на стороне 0,4 (0,69) кВ, как правило, рекомендуется выполнять одной линией 10 (6) кВ. Допускается включать на параллельную работу трансформаторы (группы трансформаторов), получающие питание от одного источника питания по двум и более питающим линиям 10 (6) кВ (см. рис. 2.3 и требования п. 2.3). Не допускается одновременное питание группы параллельно работающих трансформаторов по двум линиям от разных источников питания 10 (6) кВ. Что думаете по работоспособности данной схемы? |
|
|
![]() |
20.1.2014, 11:40
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 18.1.2014 Пользователь №: 37627 |
Митяй не хочу я в этой теме вдаваться в подробности синхронизации, скажу только то, что синхронизация будет происходить по низкой стороне. Иначе тема завернет совсем в другое русло...
Цитата это уже не параллельная работа трансформаторов, а синхронизация разных энергосистем Но параллельная работа трансформаторов с физической точки зрения присутствует? Меня больше интересует как поведет себя трансформатор Т4, не будут ли возникать уравнительные токи между Т1 и Т4? |
|
|
20.1.2014, 14:00
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 |
Митяй не хочу я в этой теме вдаваться в подробности синхронизации, скажу только то, что синхронизация будет происходить по низкой стороне. Иначе тема завернет совсем в другое русло... Но параллельная работа трансформаторов с физической точки зрения присутствует? Меня больше интересует как поведет себя трансформатор Т4, не будут ли возникать уравнительные токи между Т1 и Т4? Конечно будут. Нужна синхронизация. |
|
|
mexx Экспорт мощности 18.1.2014, 21:36
Rezo ЦитатаВопрос возникает такой: по этой схеме практи... 18.1.2014, 22:18
mexx Rezo если параллельная работа трансформаторов от р... 19.1.2014, 9:54
Ixtim mexx, Покажите, где в этой схеме параллельно работ... 19.1.2014, 17:47
mexx Ixtim На Т1 и Т4 при экспорте мощности. На Т4 долж... 19.1.2014, 18:54
Митяй_ Цитата(mexx @ 19.1.2014, 18:54) Ixtim На ... 20.1.2014, 7:28
mexx Цитата(AAL1982 @ 20.1.2014, 15:00) Конечн... 20.1.2014, 15:09
AAL1982 Цитата(mexx @ 20.1.2014, 16:09) Т.е. вы х... 20.1.2014, 15:24
Ixtim Цитата(mexx @ 20.1.2014, 16:09) А как же ... 20.1.2014, 16:46
Митяй_ Цитата(Ixtim @ 20.1.2014, 16:46) мне каже... 20.1.2014, 18:04
Rezo Цитата(Ixtim)....ключевым фактором будет поддержан... 20.1.2014, 17:00
mexx Давайте рассмотрим упрощенную схему первого поста.... 20.1.2014, 21:20
basaltes Цитата(mexx @ 20.1.2014, 21:20) Давайте р... 1.2.2014, 11:54
duz Цитата(mexx @ 20.1.2014, 21:20) Вообщем, ... 2.2.2014, 20:20
Energy66 Цитата(mexx @ 20.1.2014, 21:20) Давайте р... 22.5.2017, 7:27
Roman D Цитата(mexx @ 18.1.2014, 20:36) "Рек... 20.1.2014, 23:38
ScorpionXXX mexx
А в Чем проблема? У нас примерно также как и ... 3.2.2014, 10:07
Сергей ДД Цитата(ScorpionXXX @ 3.2.2014, 10:07) mex... 3.2.2014, 21:41
millaelor Цитата(mexx @ 18.1.2014, 21:36) Приветств... 12.2.2014, 13:40
Ваня Иванов Уважаемые коллеги! Почитал этот бред и позволю... 22.5.2017, 15:30![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.1.2026, 18:52 |
|
|
|
|