Помогите опознать кабель. , Можно ли его использовать в линии 0,4 кВ. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите опознать кабель. , Можно ли его использовать в линии 0,4 кВ. |
15.1.2014, 19:02
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 314 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Есть шахтовый кабель (халява) и я хотел бы им подключить коттедж, но мне кто то, когда то говорил, что шахтовые кабели опасно использовать в обычных линиях 0.4 кВ. Почему?
Может кто нибудь знает марку кабеля и для чего он точно предназначен? Заранее спасибо! Сообщение отредактировал Митяй_ - 16.1.2014, 19:54 -------------------- Это вам не это!
|
|
|
![]() |
18.1.2014, 9:04
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Хороший кабель на жаргоне шахтеров "Врубовый" Нюанс собственно один. Если вы очень внимательно посмотрите на силовые жилы (толстые) то заметите что сверху резиновой изоляции есть тонкое покрытие тоже резиновое темного цвета. Это покрытие нужно аккуратно снять без сноровки не обрадуетесь. Когда снимите это покрытие (это просто резина ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩАЯ) то увидите что жилы силовые (изоляция) у вас разного цвета. Это покрытие снимается на концах жил чтобы оно (покрытие) не касалось места подключения, хоть 25 мм но снимите. Берете перочинный ножик чуть подрезаете и потянули через час все поймете,как тянуть как подрезать рассказать не возможно нужно или показывать, или самому пробовать. В шахте таким запитывают оборудование 660 - 1140 вольт.
Марку забыл почти 10 лет как шахту закрыли,кабель прелесть современным не чета,остальное написал. |
|
|
18.1.2014, 19:57
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 314 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Хороший кабель на жаргоне шахтеров "Врубовый" Нюанс собственно один. Если вы очень внимательно посмотрите на силовые жилы (толстые) то заметите что сверху резиновой изоляции есть тонкое покрытие тоже резиновое темного цвета. Это покрытие нужно аккуратно снять без сноровки не обрадуетесь. Когда снимите это покрытие (это просто резина ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩАЯ) то увидите что жилы силовые (изоляция) у вас разного цвета. Это покрытие снимается на концах жил чтобы оно (покрытие) не касалось места подключения, хоть 25 мм но снимите. Берете перочинный ножик чуть подрезаете и потянули через час все поймете,как тянуть как подрезать рассказать не возможно нужно или показывать, или самому пробовать. В шахте таким запитывают оборудование 660 - 1140 вольт. Марку забыл почти 10 лет как шахту закрыли,кабель прелесть современным не чета,остальное написал. Спасибо за развернутый ответ! Буду тренироваться -------------------- Это вам не это!
|
|
|
Митяй_ Помогите опознать кабель. 15.1.2014, 19:02
Митяй_ Ну что Вы!
Или на форуме нет подземных эле... 16.1.2014, 19:53
Костян челябинский Ща, Шахтер подтянется и скажет все по этому кабелю... 16.1.2014, 19:57
Работник Не знаю что за кабель, но насколько помню вроде в ... 17.1.2014, 8:10
Митяй_ Цитата(Работник @ 17.1.2014, 8:10) Не зна... 17.1.2014, 16:35
haramamburu Цитата(Митяй_ @ 17.1.2014, 16:35) Вроде к... 17.1.2014, 18:44
Roman D ГРШЭ?
Отсюда 17.1.2014, 21:29
Митяй_ Спасибо. 18.1.2014, 6:46
Гость сочувствующий Цитата(Митяй_ @ 15.1.2014, 19:02) Есть ша... 20.1.2014, 15:22
Митяй_ Цитата(Гость сочувствующий @ 20.1.2014, 15... 20.1.2014, 19:55
шахтер Ну что там с экраном получилось ободрать? У нас ко... 21.1.2014, 5:39
Митяй_ Получилось! Помучится пришлось конечно, но на ... 21.1.2014, 6:24
шахтер Ну и прекрасно,удачи вам. 21.1.2014, 19:48
zendo057 Пробовали както тоже халявный шахтерским кабелем з... 1.2.2014, 13:53
Roman D Цитата(zendo057 @ 1.2.2014, 12:53) ...как... 1.2.2014, 15:21
Митяй_ Цитата(zendo057 @ 1.2.2014, 13:53) Пробов... 2.2.2014, 17:56
шахтер Цитата(zendo057 @ 1.2.2014, 13:53) Пробов... 2.2.2014, 20:10
uvk2 Господа! Попался довольно странный кабель, ник... 25.5.2015, 22:13
Sinus Могу только предположить. Это что то жаростойкое, ... 26.5.2015, 1:31
ЛЕША Это кабель для погружного насоса нефтяной скважины... 26.5.2015, 2:55
Евгений_Лень авторизоватьс Правильно Леша говорит, тип КРБК (КПБК). 26.5.2015, 18:45
uvk2 От нашей местности до нефтяных скважин как до Луны... 26.5.2015, 20:33
с2н5он не проще кинуть производителю кабелей фото и задат... 26.5.2015, 20:38
uvk2 Знать бы ещё производителя... Почитал про КРБК, по... 26.5.2015, 20:50
с2н5он Цитата(uvk2 @ 26.5.2015, 21:50) Знать бы ... 26.5.2015, 21:20
ez81 UVK2- похож на высоковольтный , возможно иностране... 26.5.2015, 21:04
uvk2 ez81, этот кабель очень старый, ему лет наверное 3... 26.5.2015, 21:24
ez81 Цитата(uvk2 @ 26.5.2015, 21:24) ez81, это... 27.5.2015, 8:07
ЛЕША У нас до нефти тоже как до Пекина раком. Но кабели... 27.5.2015, 2:09
Skamsk Обычный кабель для шахты... Питает от вентиляторов... 27.5.2015, 12:08
stydent64 Для uvk2
Такие кабели у нас были на погружных насо... 30.5.2015, 22:09
uvk2 stydent64, но стальная бронелента, хоть и оцинкоан... 31.5.2015, 0:59![]() ![]() ![]() |
|