Филиал "Тамбовэнерго"
02.07.2012 на ПС-110/35/10 кВ "Староюрьевская" бригадой Мичуринского участка службы подстанции управления высоковольтных сетей выполнялись работы по текущему ремонту МВ-35кВ ВЛ 35 кВ"Глазковская-Ст.Юрьевская". В соответствии с принятыми мерами безопасности были отключены МВ-35, ЛР-35, ШР-35 ВЛ 35 кВ"Глазковская-Ст.Юрьевская" и включены ЗН МВ на ЛР-35 и ШР-35. ВЛ35 кВ "Глазковская-Ст.Юрьевская" находилась под напряжением. Ограждение на металлоконструкцию вверху не устанавливалось, был закреплён плакат "Стой! Напряжение!" на отключенный полунож ЛР-35 ВЛ-35 кВ "Глазковская-Ст.Юрьевская" со стороны МВ-35. Электрослесарю по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда Воронину А. И. (1981 г.р., 3 гр. по ЭБ, 3 разряд, стаж в данной должности с 01.09.2010, общий стаж работы 3 года) было поручено зачистить верхние крышки баков выключателя (тип ВМ-35 с приводом ПП-67, блочное расположение на общей металлоконструкции "разъединитель- выключатель- разъединитель"). В 14-40 при передвижении по металлоконструкции, не пристегнувшись предохранительным поясом, Воронин попалпод напряжение (однофазное) и упал между отключенных полуножей ЛР-35 ВЛ35 кВ"Глазковская-Ст.Юрьевская".В результате этого произошло к.з. с отключением линии действием МТЗ с успешным АПВ, что не позволило своевременно приступить к оказанию первой помощи, тушению одежды пострадавшего, который был одет в х/б костюм. Травмирующий фактор: электрическое напряжение Причины: - неправильно определены меры безопасности, не приняты меры по отключению и заземлению токоведущих частей, к которым возможно приближение на недопустимое расстояние в процессе производства работ, или их ограждению; - отсутствие контроля со стороны производителя работ за действиями пострадавшего; - приближение пострадавшего на недопустимое расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением; - неприменение комплекта одежды, устойчивого к термическому воздействию электрической дуги, при наличии рисков её возникновения. Рекомендации по организации и выполнению работ на оборудовании блочного типа даны в письме от 06.07.2012 №6/500. Степень тяжести: несчастный случай со смертельным исходом Филиал "Воронежэнерго" 14.08.2012 Россошанскаябригада№3 Лискинского участка службы ЛЭП в составе 7-ми человек, включая ответственного руководителя работ- мастера участка (он же ответственный за безопасное производство работ ТВ-26В), выполняла по наряду-допуску демонтаж провода на недействующей ВЛ-220 кВ «Придонская - Великоцкая» в пролетах опор №299-308 с применение телевышки ТВ-26В 1981 г.в. на базе ЗИЛ-131 (далее - ТВ-26). ТВ-26 была установлена на расстоянии 6 м от стойки опоры № 308 перпендикулярно оси ВЛ у крайнего провода. Ранее провода двух фаз были срезаны в сторону опоры № 309, свисавшие концы имели длину 10-15 м. Работы в люльке выполнял член бригады электромонтёр Двирник П. А. (1991 г.р., стаж работы 1 год 1 месяц, 4 гр. по ЭБ). После обрезания тросорезом марки STAYER "PROFI" (китайского производства) провода в сторону опоры № 309, по команде Двирника корзина ТВ-26 с помощью регулировочных винтов была смещена в сторону пролёта опор № 307-308 и Двирник приступил к разрезанию провода между гирляндой изоляторов и виброгасителем. Разрезать провод не получалось, были разрезаны алюминиевые жилы и 2 проволоки стального сердечника провода марки АС-300/39. В 9-45 в результате проскальзывания и вытяжки стального сердечника из провода (от места разрезания до опоры № 308), произошло смещение провода со стальным сердечником в сторону опоры № 307, что привело к зацеплению виброгасителем демонтируемого провода марки АС-300/39 за корзину вышки с находящимся в корзине Двирником П.А. и последующему опрокидыванию и падению ТВ-26В вместе с электромонтёром, который получил множественные повреждения. В момент падения вылет стрелы ТВ-26 составлял примерно 16,5 метров. Автовышка была установлена на один аутригер. Причины несчастного случая: - нарушение технологии демонтажа провода (провод после освобождения из зажимов сначала опускается на землю, а потом режется); - ТВ-26 выставлена только на один аутригер в сторону опоры № 308; - выполнение работ без ППР или ТК; - применение тросореза без документов, подтверждающих его способность разрезать провод марки АС-300/39 (диаметр 24 мм); - не выполнение должностных обязанностей работниками, ответственными за комплектацию бригады инструментом, разработку, обучение и контроль применения технологических карт, технологию безопасного производства работ. Травмирующий фактор: высота Степень тяжести: несчастный случай относится к категории тяжёлых Филиал "Алтайэнерго" 06.07.2012 электромонтёру по эксплуатации распределительных сетей Петровского УЭС Троицкого РЭС ПО Северо-Восточные электрические сети Туманову В.В. (4 гр. по ЭБ, 1955 г.р. стаж работы 36 лет) и второму члену бригады, мастером участка и дежурным ОДГ Троицкого РЭС было дано распоряжениена осмотр КТП-84-1-20 для выявления отсутствия напряжения у абонентов 0,4 кВ. В 20-30, прибыв на КТП-84-1-20 (1984 года ввода в эксплуатацию),бригада приступила к осмотру. Не доложив о результатах осмотра, не получив команды диспетчера, Туманов отключил выносной разъединитель РЛНД-10 кВ КТП-84-1-20, залез на НВ-щит, открыл ВВ-щит и приступил к его осмотру. При этом проверка отсутствия напряжения, установка ПЗ со стороны 0,4 кВ и 10кВ не производились. Второй член бригады сделал попытку выполнения работ в соответствии с правилами - принёс ПЗ и УВН, но Туманов проигнорировал предложение. В дальнейшем второй член бригады не препятствовал нарушениям, помогал, подавая ключи, инструмент. Увидев повреждённый опорный изолятор нижних губок ПК-10ф."С" КТП, Туманов решил его заменить. При переговорах по сотовому телефону с мастером участка, Туманов сообщил о неисправности и попросил "не мешать", что мастером и было выполнено - больше не звонил и не препятствовал. При попытке открутить изолятор, Туманов приблизился к находящимся под напряжением верхним средним губкам ПК-10 ф. "В" и попал под напряжение, в результате чего получил электротравму и термические ожоги площадью 20-25% тела. Напряжение на ф."В" присутствовало из-за излома крепления ножа разъединителя РЛНД-10 к опорному изолятору, в результате чего средний нож остался во включенном положении. Травмирующий фактор: электрическое напряжение Причины несчастного случая: - самовольное выполнение работ, производство оперативных переключений; - невыполнение осмотра токоведущих частей разъединителя после отключения, в том числе отключенного положения всех фаз, на отсутствие шунтирующих перемычек, перехлёста шлейфов; - приближение на недопустимое расстояние к токоведущим частям без проверки отсутствия напряжения, установки заземления; - неудовлетворительное техническое состояние РЛНД-10, невыполнение регламентных работ по его техническому обслуживанию и ремонту; - непринятие мер вторым членом бригады к пресечению нарушений; - отсутствие оперативного руководства диспетчером ОДГ Троицкого РЭС.Бригаду направил мастер, он же выдал распоряжение на осмотр, после чего уведомили диспетчера, переговоры велись по сотовым телефонам без записи на аудиорегистратор, в течение40 минут производился "осмотр". Степень тяжести: несчастный случай относится к категории тяжёлых Сообщение отредактировал savelij® - 25.10.2012, 17:17 |
|||||||
![]() |
||||||||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 21.12.2013 Из: Иваново Пользователь №: 37083 ![]() |
История тёмная! Рядом 6кв работать не просто так.Автор чего то не договаривает. Совет ему: читайте обзоры травматизма и правила ЭБ.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Автор чего то не договаривает. Совет ему: читайте обзоры травматизма и правила ЭБ. Под автором кого подразумеваете? Я это слямзил уже не помню у какого СМИ, те, в свою очередь, ссылаются на орловское УМЧС. И что там непонятного? Построили дом в охранной зоне ВЛ, отделочники-частники что-то там хотели сделать по наружной стене. Отделочники, не электрики! Нет у них допускающих - наблюдающих! Какие 12 метров у шестёрки? Вы фото внимательно посмотрите - вот трупы, вот провода. Условный рост покойника - 170 см. Далее интерполяцией. 12 метров - на мой глазомер - это высота подвеса 110 / 220 кВ, без учёта стрелы провеса. Высота 5-ти этажной хрущёвки. А шестёрку-десятку можно и поднятым кузовом КамАЗа задеть. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |