Вечер добрый уважаемые.Подскажите необходима ли перемычка между контактами 3 6 9 10 на трехфазном счетчике энергомера если да то для чего?.сеть 380
И вообще чем чревато(если она должна быть) её отсутствие? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
перемычка нужна в случае если вы подключаете по десятипроводной схеме (когда от каждого ТТ до счетчика идет по два провода). Если концы обмоток ТТ соединяються непосредственно возле ТТ и заземлюються то тогда не нужна
http://zametkielectrika.ru/sxema-podklyuch...chika-primer-2/ |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |