Потери напряжения в сетях наружного освещения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Потери напряжения в сетях наружного освещения |
17.1.2014, 12:01
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.1.2014 Пользователь №: 37616 |
Добрый день!
Столкнулся с расчетом наружного освещения большой открытой территории. Протяженность ок. 1500 м. Освещаю прожекторами ГО 07-1000-01 по периметру по ограждению. Столкнулся с тем, что если считать потери по Кроррингу (общие потери линии (группа прожекторов) есть сумма потерь линии от источника до каждого прожектора), то на отдаленные прожекторы набегает уже большое падение напряжения и суммарное падение тоже бешеное. В итоге, чтоб запитать группу прожекторов, дальний из которых находится на расстоянии 1 км от источника, нужен кабель сечением 240мм2, а то и больше. Неужели в реальности все так и есть? Или все же потери надо считать иначе, например, линию разбивать на участки и потери на каждом участке считать, учитывая для первого прожектора длину линии от источника до него, а для второго длину брать как расстояние между первым и вторым прожектором и т.д. Так потери, конечно, сразу падают, но это вроде неправильно. И еще, прочитал, что в ПРА для светильников с лампами ДРИ, ДРЛ и т.д. сечйас встраивают блоки кондеров для компенсации реактивной мощности (индуктивное сопротивление ПРА велико и косинус фи очень низкий получается). Так ли это или надо еще учесть компенсацию реактивной мощности для осветительной сети, ставить компенсаторы? |
|
|
![]() |
17.1.2014, 14:24
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата 6 групп по 12 прожекторов в каждой (всего 72) х1000 Вт? А с учетом косинуса в районе 0.5 ток будет вдвое больше. И это вы хотите посадить на одну фазу???
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
Алекмандр Потери напряжения в сетях наружного освещения 17.1.2014, 12:01
Shturman1 чтобы что-то сказать нужно иметь даные о обьекте (... 17.1.2014, 12:31
Алекмандр Пока ничего не начертил, условно на бумаге прикиды... 17.1.2014, 12:50
Shturman1 Какую допустимую потерю напряжения берете? 5% или ... 17.1.2014, 13:11
Алекмандр Беру 5%. Но сети освещения считаю как однофазные, ... 17.1.2014, 13:36
Shturman1 ЦитатаНо сети освещения считаю как однофазные
если... 17.1.2014, 13:50
Алекмандр Мейл: alexander-ts@ya.ru
Спасибо! 17.1.2014, 14:09
Shturman1 ЦитатаА с учетом косинуса в районе 0.5 ток будет в... 17.1.2014, 14:27
uvk2 Хорошо, если должна. 17.1.2014, 14:30
Алекмандр В некоторых ПРА к прожекторам предусматривают комп... 17.1.2014, 14:51
Алекмандр Цитата(uvk2 @ 17.1.2014, 16:26) Шкаф шкаф... 17.1.2014, 15:41
uvk2 ЦитатаИсточник питания (место планируемой установк... 17.1.2014, 15:26
FRAER Ну так уменьшайте потери в линии от тп до шкафа, ч... 17.1.2014, 16:55
Гость Гляньте на страницу http://rzdoro.narod.ru/bd_5.ht... 17.1.2014, 18:19
uvk2 Алекмандр, а освещение лампами накаливания не прой... 17.1.2014, 18:39
FRAER Не выйдет, у них светоотдача раз в 8 меньше. Пятик... 17.1.2014, 19:14![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2026, 23:50 |
|
|
|
|