![]() Розетка по первой категории. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Розетка по первой категории. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37578 ![]() |
Согласно СП 113.133330.2012 "Стоянки автомобилей" п.6.4.6
"В АВТОСТОЯНКАХ закрытого типа у въездов на КАЖДЫЙ ЭТАЖ д.б. установлены РОЗЕТКИ, подключенные к сети электроснабжения 1 КАТЕГОРИИ для возможности использования электрифицированного пожарно-технического оборудования на напряжение 220В" У меня ОДНОЭТАЖНАЯ стоянка закрытого типа (бокс). Нужна ли мне эта розетка? Сообщение отредактировал ksvsurgut - 17.1.2014, 17:51 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Да
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 7:42 |
|
![]() |