Потери напряжения в сетях наружного освещения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Потери напряжения в сетях наружного освещения |
17.1.2014, 12:01
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.1.2014 Пользователь №: 37616 |
Добрый день!
Столкнулся с расчетом наружного освещения большой открытой территории. Протяженность ок. 1500 м. Освещаю прожекторами ГО 07-1000-01 по периметру по ограждению. Столкнулся с тем, что если считать потери по Кроррингу (общие потери линии (группа прожекторов) есть сумма потерь линии от источника до каждого прожектора), то на отдаленные прожекторы набегает уже большое падение напряжения и суммарное падение тоже бешеное. В итоге, чтоб запитать группу прожекторов, дальний из которых находится на расстоянии 1 км от источника, нужен кабель сечением 240мм2, а то и больше. Неужели в реальности все так и есть? Или все же потери надо считать иначе, например, линию разбивать на участки и потери на каждом участке считать, учитывая для первого прожектора длину линии от источника до него, а для второго длину брать как расстояние между первым и вторым прожектором и т.д. Так потери, конечно, сразу падают, но это вроде неправильно. И еще, прочитал, что в ПРА для светильников с лампами ДРИ, ДРЛ и т.д. сечйас встраивают блоки кондеров для компенсации реактивной мощности (индуктивное сопротивление ПРА велико и косинус фи очень низкий получается). Так ли это или надо еще учесть компенсацию реактивной мощности для осветительной сети, ставить компенсаторы? |
|
|
![]() |
17.1.2014, 12:50
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.1.2014 Пользователь №: 37616 |
Пока ничего не начертил, условно на бумаге прикидываю как лучше сделать. Примерно выглядит так: Требуется осветить территорию. Условно прямоугольник с длинной стороной ок. 1400 м. Источник питания (место планируемой установки шкафа управления освещением) на некотором расстоянии от территории которую надо осветить. Все прожекторы разбил на группы по 12 прожекторов. Расстояние между прожекторами - 20 м. Расстояние от источника до первого прожектора - 200 м (ближе не получается). Когда заканчивается первая группа из 12 прожекторов, через 20 м начинается следующая. В итоге вдоль одной длинной стороны прямоугольника получаем 6 групп по 12 прожекторов в каждой (всего 72), причем последняя группа начинается более чем за 1300 м от источника питания. Потери выходят громаднейшие.
|
|
|
Алекмандр Потери напряжения в сетях наружного освещения 17.1.2014, 12:01
Shturman1 чтобы что-то сказать нужно иметь даные о обьекте (... 17.1.2014, 12:31
Shturman1 Какую допустимую потерю напряжения берете? 5% или ... 17.1.2014, 13:11
Алекмандр Беру 5%. Но сети освещения считаю как однофазные, ... 17.1.2014, 13:36
Shturman1 ЦитатаНо сети освещения считаю как однофазные
если... 17.1.2014, 13:50
Алекмандр Мейл: alexander-ts@ya.ru
Спасибо! 17.1.2014, 14:09
uvk2 Цитата6 групп по 12 прожекторов в каждой (всего 72... 17.1.2014, 14:24
Shturman1 ЦитатаА с учетом косинуса в районе 0.5 ток будет в... 17.1.2014, 14:27
uvk2 Хорошо, если должна. 17.1.2014, 14:30
Алекмандр В некоторых ПРА к прожекторам предусматривают комп... 17.1.2014, 14:51
Алекмандр Цитата(uvk2 @ 17.1.2014, 16:26) Шкаф шкаф... 17.1.2014, 15:41
uvk2 ЦитатаИсточник питания (место планируемой установк... 17.1.2014, 15:26
FRAER Ну так уменьшайте потери в линии от тп до шкафа, ч... 17.1.2014, 16:55
Гость Гляньте на страницу http://rzdoro.narod.ru/bd_5.ht... 17.1.2014, 18:19
uvk2 Алекмандр, а освещение лампами накаливания не прой... 17.1.2014, 18:39
FRAER Не выйдет, у них светоотдача раз в 8 меньше. Пятик... 17.1.2014, 19:14![]() ![]() ![]() |
|