Разрешенная мощность 3 кВт , Вводной АВ - 16 или 20А |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Разрешенная мощность 3 кВт , Вводной АВ - 16 или 20А |
15.1.2014, 12:50
Сообщение
#1
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18185 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Пытаюсь поставить АВ 20 А.
В табличке расчета нагрузок (в основном из-за компов - по СП31 cos 0,65, и остальное по-честняку) общий соs получается 0,81, Iрасч.=16,67А Ленэнерго пытается урезонить до 16 - третий раз завернули проект на офис(ик) в жилом доме. "В расчете нагрузок коэффициент мощности (cos фи) выбрать не менее 0,944 (tg не должен превышат 0,35)". Заметьте, не расчитать, а выбрать, такой чудесный универсальный коэффициент. Интересуюсь основанием. Ссылаются на Приказ 49 Мин.пром и энергетики РФ. Окрыл, он для потребителей более 150 кВт. Есть желание побадаться немного. А что б не зазря - интересуюсь другими неизвестными мне документами на эту тему. |
|
|
![]() |
16.1.2014, 23:53
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата("Олега") Про готовые таблицы - не в курсе. Что за штука ? Странно! Не поверю, что бы тебе они не были известны. Ну это нормативки, где и коэфф. спроса, совпадения, коэф.мощности и прочее, чем следует руководствоваться.Но нет запрета на конкретный индивидуальный расчёт с использованием реальных данных (скажем на основе приборов). Не всегда в этих таблицах на все случаи жизни всё учтено. Бывает, когда берёшь нечто подходящее (применительно). Потребители то же разные могут быть и в одной группе (скажем эл.двигатели), кос. может быть и 0,6 и 0,9. Цитата Не понял, зачем искать потребитель с уменьш.cos. Ну как же зачем. У тебя 3 квт дано?Ну вот и подгоняй 3 кВт активки из полной. Найди ещё нагрузку с низким кос, что бы получить суммарную до требуемого уровня (около 0,78), ну и добавить на возможную технологическую погрешность АВ(они имеют же допуск?). Цитата В расчете нагрузок коэффициент мощности (cos фи) выбрать не менее 0,944... Что значит "выбрать"?А если нет в реале такой возможности? Да что я повторяюсь - давно расхотелось общаться с теми монополистами, которые сами в вопросах инженерии "дубы". Вот дай им как они хотят - и точка! Но тебе деваться некуда - твоя работа такая. Не завидую! Не представляю как в теперешнем хаосе можно заниматься этим делом.... Сообщение отредактировал Rezo - 16.1.2014, 23:54 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
Олега Разрешенная мощность 3 кВт 15.1.2014, 12:50
FRAER а если еще сослаться на то, что у автоматов характ... 15.1.2014, 18:12
Олега Цитата(FRAER @ 15.1.2014, 18:12) а если е... 16.1.2014, 9:32
arakl Цитата(Олега @ 15.1.2014, 13:50) , Iрасч.... 16.1.2014, 10:45
Олега Цитата(arakl @ 16.1.2014, 10:45) Думаю, н... 16.1.2014, 13:12
Работник ЦитатаВ Херсоне при подключении офиса при Р=15кВт ... 16.1.2014, 10:51
Rezo ЦитатаЕсть желание побадаться немного. А что б не ... 16.1.2014, 11:22
Олега Цитата(Rezo @ 17.1.2014, 0:53) Странно... 17.1.2014, 15:27
haramamburu Перефразируют Ваши кВт в кВА... и там хоть х*р в р... 17.1.2014, 0:41
FRAER Да уж, ему чтоб чайку попить надо будет компы выкл... 17.1.2014, 17:06
arakl Цитата(FRAER @ 17.1.2014, 18:06) Да уж, е... 21.1.2014, 15:30![]() ![]() ![]() |
|