Здравствуйте.
Возник у меня такой вопрос: можно ли включать катушку пускателя непосредственно через геркон?
По сети поискал, ничего вразумительного не нашел. А герконы встретил на 1000В и 3А. Смущает индуктивность катушки и то, что на геркон будет воздействовать переменное поле 50Гц.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Rezo
сообщение 16.1.2014, 11:26
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(ПАПУАС)
Смущает индуктивность катушки и то, что на геркон будет воздействовать переменное поле 50Гц.
"Сторонее" поле не будет воздействовать....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ПАПУАС
сообщение 16.1.2014, 13:39
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 83
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 9027



Цитата(Rezo @ 16.1.2014, 11:26) *
"Сторонее" поле не будет воздействовать....

В том то и дело, что предполагается управлять герконом электромагнитом переменного тока. По мере уменьшения тока в катушке электромагнита геркон должен включить пускатель. Не будет ли возникать вибрация контактов когда поле ослабится до замыкания геркона? Или это не опасно и пускатель уверенно сработает? Яснее выразиться, что-то не получается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vasyl_*
сообщение 16.1.2014, 15:02
Сообщение #4





Гости






Цитата(ПАПУАС @ 16.1.2014, 13:39) *
По мере уменьшения тока в катушке электромагнита геркон должен включить пускатель. Не будет ли возникать вибрация контактов когда поле ослабится до замыкания геркона?
Контакты геркона будут или разомкнуты (при малом токе ЭМ) либо срабатывать с частотой 50 Гц (при достоточном токе ЭМ и соответственно переменном магнитном поле 50Гц) в зависимости от конструкции ЭМ и места расположения возле него геркона.
Ситуации, когда переменное магнитное поле 50 Гц достигло нужной величины напряженности (амплитуды), и при этом контакты геркона замкнулись и остаются замкнутыми постоянно, до уменьшения амплитуды тока/поля - НЕ БУДЕТ. По крайней мере, для доступных герконов типа советских КЭМ.
Гарантированное число механических срабатываний геркона по паспорту для лучших образцов составляет около 10 миллионов. Для частоты 50 Гц это означает время непрерывной работы 200 тыс. секунд или около 55 часов. Это для ненагруженных контактов. Для индуктивной нагрузки (катушки пускателя переменного тока) эта идиллия для контактов геркона продлится в десятки раз меньше по времени. У геркона нет магнитопровода и инерционной подвижной системы (как у реле с катушкой переменного тока), которая и позволяет не вибрировать (а только "тихонько гудеть") при срабатывании от переменного тока.

Мой совет - забудьте о герконовом датчике переменного магнитного поля и сделайте свой проект на базе трансформатора тока в цепи ЭМ + правильно подобранное токовое реле (да хоть автомобильное, только с диодным мостиком для выпрямления вторичного тока с ТТ), а уже его контактами включайте обмотку пускателя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ПАПУАС
сообщение 16.1.2014, 15:37
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 83
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 9027



Цитата(Vasyl @ 16.1.2014, 15:02) *
Контакты геркона будут или разомкнуты (при малом токе ЭМ) либо срабатывать с частотой 50 Гц (при достоточном токе ЭМ и соответственно переменном магнитном поле 50Гц) в зависимости от конструкции ЭМ и места расположения возле него геркона.

Мой совет - забудьте о герконовом датчике переменного магнитного поля и сделайте свой проект на базе трансформатора тока в цепи ЭМ + правильно подобранное токовое реле (да хоть автомобильное, только с диодным мостиком для выпрямления вторичного тока с ТТ), а уже его контактами включайте обмотку пускателя.

Благодарю за развернутый ответ. Пожалуй так и сделаю на трансформаторе тока, выпрямителе и токовом реле. Такая мысль посещала. Соблазнился кажущейся простотой геркона, но засомневался, теперь сомнения подтвердились и заморачиваться больше не буду.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.8.2026, 13:13
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены