Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Разрешенная мощность 3 кВт , Вводной АВ - 16 или 20А

Олега
сообщение 15.1.2014, 12:50
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18535
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Пытаюсь поставить АВ 20 А.
В табличке расчета нагрузок (в основном из-за компов - по СП31 cos 0,65, и остальное по-честняку) общий соs получается 0,81, Iрасч.=16,67А
Ленэнерго пытается урезонить до 16 - третий раз завернули проект на офис(ик) в жилом доме.
"В расчете нагрузок коэффициент мощности (cos фи) выбрать не менее 0,944 (tg не должен превышат 0,35)".
Заметьте, не расчитать, а выбрать, такой чудесный универсальный коэффициент. Интересуюсь основанием.
Ссылаются на Приказ 49 Мин.пром и энергетики РФ.
Окрыл, он для потребителей более 150 кВт.
Есть желание побадаться немного. А что б не зазря - интересуюсь другими неизвестными мне документами на эту тему.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
arakl
сообщение 16.1.2014, 10:45
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Цитата(Олега @ 15.1.2014, 13:50) *
, Iрасч.=16,67А
Ленэнерго пытается урезонить до 16 - третий раз завернули проект на офис(ик) в жилом доме.

Думаю, нет нужды париться. Могут установить вообще ограничитель мощности на 16А и....И при 16,67А весело будет Вам выбивать наши нагрузки!!!!!
В Херсоне при подключении офиса при Р=15кВт 3-фазы в проект, ОблЭнерго поставил ограничитель нагрузки( ОСР) 32А!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2026, 5:14
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены