сообщение 16.1.2014, 8:22
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 6.11.2013
Из: Пермь
Пользователь №: 36445



Здравствуйте,занимаюсь монтажом теплого пола.Приехал на заказ в частный дом объяснил,что лучше провести отдельную линию,т.к. мощность пола 1,5 кВт хозяйка сказала,что проводка выдержит и подключайте к розетке,я подключил к розетке через терморегулятор.Сейчас звонит ее муж и возмущается,тяните говорит отдельную линию,а женщина уже говорит,что ее не предупреждали об отдельной линии.Вот у меня вопрос можно ли так подключать теплые полы и прописано ли это в ПУЭ.Да и мало ли у кого была похожая ситуация.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ORGANIZM®
сообщение 16.1.2014, 8:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



ИМХО. Не вникая в детали, если на эту группу установлен диф соответствующего номинала ( я и о петле фаза-ноль и о токах утечки), провод не менее 1,5 мм.кв по меди..... так ничего не мешает запитать теплый пол от розетки. Другое дело, что если в другие розетки этой группы напихать энергоемких потребителей, так и они работать не будут и теплый пол. Отдельная линия, разумеется предпочтительнее во всех отношениях.

Сообщение отредактировал с2н5он - 16.1.2014, 11:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.1.2026, 9:39
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены