![]() Периодичность испытаний , Автоматические выключатели |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Периодичность испытаний , Автоматические выключатели |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 15.4.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 10951 ![]() |
Какова периодичность испытаний автоматических выключателей??? А именно проверка расцепителей? В обьёмах и нормах прописано ПиТ. "Т" устанавливает тех руководитель (п.1,3). А если тех руководитель не установил периодичность межремонтного контроля??? А с другой стороны есть ГОСТ 9098-78 который гласит: 5.4.2. Периодичность испытаний должна устанавливаться в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов.
При этом испытания по группам П-1 (за исключением контроля габаритных, установочных и присоединительных размеров), П-2 и П-9 должны проводиться не реже одного раза в два года, испытания по группе П-7 - не реже одного раза в 6 мес, испытания по группам П-3, П-4, П-10, П-11 и контроль габаритных, установочных и присоединительных размеров - не реже одного раза в три года. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
В России только при приемо-сдаточных испытаниях. В эксплуатации не испытываются. Новые конечно перед установкой так же испытывают.
Но как Вы указываете, графиком ППР в организации могут быть определены и эксплуатационные испытания. ГОСТ 9098-78 не применяем от чего-то. То что я озвучил, основывается на позиции РТН. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |