Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Периодичность испытаний , Автоматические выключатели

actto
сообщение 15.1.2014, 13:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 90
Регистрация: 15.4.2008
Из: Хабаровск
Пользователь №: 10951



Какова периодичность испытаний автоматических выключателей??? А именно проверка расцепителей? В обьёмах и нормах прописано ПиТ. "Т" устанавливает тех руководитель (п.1,3). А если тех руководитель не установил периодичность межремонтного контроля??? А с другой стороны есть ГОСТ 9098-78 который гласит: 5.4.2. Периодичность испытаний должна устанавливаться в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов.
При этом испытания по группам П-1 (за исключением контроля габаритных, установочных и присоединительных размеров), П-2 и П-9 должны проводиться не реже одного раза в два года, испытания по группе П-7 - не реже одного раза в 6 мес, испытания по группам П-3, П-4, П-10, П-11 и контроль габаритных, установочных и присоединительных размеров - не реже одного раза в три года.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Работник
сообщение 15.1.2014, 14:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



В России только при приемо-сдаточных испытаниях. В эксплуатации не испытываются. Новые конечно перед установкой так же испытывают.
Но как Вы указываете, графиком ППР в организации могут быть определены и эксплуатационные испытания.

ГОСТ 9098-78 не применяем от чего-то. То что я озвучил, основывается на позиции РТН.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 22:41
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены