Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Помогите советом

Pavel-F
сообщение 18.10.2013, 20:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 18.10.2013
Пользователь №: 36126



Здравствуйте, обращается к Вам за помощью заместитель директора по учебно-воспитательной работе дома интерната для детей сирот и инвалидов. Помогите советом, а лучше, как нам подготовить ответ.
Наш Дом- интернат состоит из трёх этажного здания, по документам БЛОК А, и пристроенного гаража с кабинетами и мастерскими БЛОК Б. Ввод от подстанции находится на территории Блока Б, счётчики по учёту электроэнергии разные, на Блок А и на Блок Б. Блок Б никогда к нашему дому-интернату не относился, сначала там была транспортно-ремонтная служба комитета по образованию, потом отдали здравоохранению и т.д., и документов, схем на Блок Б у Дома никогда не было. Но так как всё здание строилось для дома интерната, (сначала построили, а потом Блок Б передали), полностью разделить нагрузку не получилось, например наружное освещение всех зданий (Блоков А и Б) запитано на счётчик Блока А.
С октября Блок Б передают городскому унитарному предприятию (МУП), это кабинеты, мастерские, мойка и т.д., а часть здания Блока Б, это стоянка машин, передают нашему Дому –интернату.
Директор унитарного предприятия прислал нам письмо: МУП просит Вас подписать соглашение о перераспределении мощности между МУП и Дом-интернат, и предоставить однолинейную схему электроснабжения вашей части здания Блока Б, для оформления акта разграничения балансовой принадлежности и эксп. ответств. энергопринимающего устройства до 1000В на части здания Блока Б по адресу. Приложение: соглашение о перераспределении мощности: Часть нежилого помещения Блока Б, находящегося в хозяйственном ведении и на балансе МУП – 33 кВт, Часть нежилого помещения Блока Б, находящегося в оперативном управлении и на балансе Дома -интерната – 5 кВт.
Стоит ли нам подписывать соглашение, почему мы должны предоставить однолинейную схему, мы даже не знаем, как в Блоке Б сделана электропроводка, здание постоянно передавали с баланса на баланс, и постоянно что-то переделывали. Сейчас МУП устраивает автосервис, и обслуживает автотранспорт местной администрации, отключают электроэнергию у нас, для замены лампочек у себя на мойке. Наши просьбы, что бы нас предупреждать об отключении света игнорируются. В городской электросети мне тоже ничем не помогли.
Может здесь помогут составить ответ.
Спасибо, с уважением Севостьянов П.Ф.

Сообщение отредактировал Pavel-F - 18.10.2013, 20:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
dmitry33
сообщение 14.1.2014, 20:36
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 16.8.2012
Пользователь №: 28127



посмотрел
sqret это квадратный корень

нагрузка в основном активная. моторов 3-х фазных мало трансов ваабще нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Pavel-F   Помогите советом   18.10.2013, 20:16
- - Работник   Здравствуйте. У Вас должен быть отвественный за эл...   21.10.2013, 7:56
- - Гость_Александр_*   Здраствуйте. Возникла проблема при подключении быт...   12.12.2013, 12:35
|- - зелёный желторотик   Цитата(Гость_Александр_* @ 12.12.2013, 13...   13.12.2013, 2:00
- - FRAER   Пару контакторов надо ставить   12.12.2013, 15:01
|- - Гость_Александр_*   Цитата(FRAER @ 12.12.2013, 15:01) Пару ко...   12.12.2013, 18:25
- - FRAER   Например КМ20-20 IEK   13.12.2013, 7:37
|- - Гость_Александр_*   Цитата(FRAER @ 13.12.2013, 7:37) Например...   13.12.2013, 9:48
- - FRAER   нормально-замкнутые вам не нужны, вам дастаточно п...   13.12.2013, 12:52
|- - Гость_Александр_*   А при таком подключении, оно случайно не закоротит...   13.12.2013, 15:23
- - FRAER   Не закоротит   13.12.2013, 20:04
- - dmitry33   здравствуйте! Не стал утруждать себя поиском п...   14.1.2014, 19:58
|- - Dimka1   Цитата(dmitry33 @ 14.1.2014, 20:58) здрав...   14.1.2014, 20:15
- - dmitry33   где взять реактивную составляющюю и что такое sq...   14.1.2014, 20:17
|- - Dimka1   она зависит от характера нагрузки в Вашей сети. Не...   14.1.2014, 20:19
- - dmitry33   посмотрел sqret это квадратный корень нагрузка в...   14.1.2014, 20:36