Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Вопрос по подключению счетчка в РУ-0,69кВ

Dimsky
сообщение 10.1.2014, 12:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 70
Регистрация: 27.4.2011
Пользователь №: 22619



Всем доброго времени суток!
Есть вопрос по подключению счетчика э/э на вводе в РУ-0,69кВ:
Есть счетчик ПСЧ-4ТМ.05Д.17 фото подключен через ТТ и ТН фото по следующей схеме: фото.
В итоге фазное напряжение на "напряженческих" клеммах счетчка ~67B а линейное ~127В. нутром кажется что где то что то неправильно.
Возможно ТН неверно выбран (должен быть 690/220), либо выбран неверно тип счетчика, либо неверно собрана схема.

Прошу поделиться гуру своим мнением, где ошибка icon_smile.gif
И второй вопрос - какой коэф. по ТН применять в расчетах. 690/127=5,43...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Vasamba
сообщение 14.1.2014, 7:02
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 23974



Все дело в том, что ТН у вас на напряжение 690 В, а по схеме они собраны в звезду, т. е вы их подключили на фазное напряжение 400 В, поэтому и не "хватае"т напруги.

Схема учета у вас 4 проводная или 3 проводная?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 18:20
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены