![]() Просадка напряжения в частном секторе , Просадка от 220 до 140 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Просадка напряжения в частном секторе , Просадка от 220 до 140 |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.1.2009 Пользователь №: 13313 ![]() |
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, напряжение сети 220 V при вкл. нагрузки (обогр. 3 шт., стиралка, чайник и др. мелкие 500~800 Вт.) проседает напряжение до 150 Вт. Поставил Семисторный стабилизатор 9 кВт. вроде начал вытягивать 210~225V но опять при вкл. большей нагрузки напряжение начало падать и стаб выключился по низкому входному напряжению.
Вот теперь сижу озадаченный, может быть проблема в ТП т.к. летом поменяли провода на столбах по переулку, а тп вроде не трогали. Линия новая установлен новый щётчик . Сообщение отредактировал pahan3 - 10.1.2014, 22:35 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Плохие контакты уже отгорели бы. А вот сечения в расчете на 5 кВт, с которых хотят взять 10 - вполне возможно.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |