Цех Деревообработки , Прошу помощи по нормам

Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 23.7.2007, 13:42
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте коллеги.

Подскажите кто знает нормы прокладки силовый сетей по цеху деревоодработки. Можно ли проложить кабель в открытых лестничных лотках или нужны лотки закрытолго типа. Нужно ли прокладывать кабель в гофрированной трубе если кабель открыт.
И можно ли сделать проект по факту (всё оборудование на местах и подключено) ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 14.8.2007, 15:16
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18571
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата: Для проводов и кабелей горючих, только в стальных трубах, которые локализуют возгорание.

Даже при скрытой прокладке в стенах и потолках выполненых из дерева и материалов группы горючести Г2 и Г3 локализационная способность не требуется. Только металл (трубы и короба) и IP4x (для всех кабелей независимо от горючести). Поэтому можно обойтись РЗ-ЦХ (IP43). Для меди 2,5 толщина стенки трубы, обеспечивающая ее лок. способность, не нормируется. Стало быть РЗ-ЦХ и тут подходит?
Спору нет стальная труба гораздо лучше, но и монтаж (особо по верхам) позатратнее.
Цитата: из-за кабеля не должно произойти возгорание.
Я видел кабель "нг" с прогоревшей оболочкой. Сам то не сгорел, но и искру не удержал. Голый кабель пусть и "нг" я бы не прописал. Кругом стружка и пылища..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2026, 8:12
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены