Подключение духового шкафа , Расчет мощности автомата и проводки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение духового шкафа , Расчет мощности автомата и проводки |
8.1.2014, 12:01
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.1.2014 Пользователь №: 37391 |
Хотим подключить духовой шкаф 3500вт вместо газового.Проводку в кв поменял на медь сечение 2.5 .отдельный кабель кинул до щита ,заземления в доме нет,В подъезде стоит автомат на мою квартиру BA 47-29 с 25 Скажите выдержит ли он если с дух шкафом не включать одновременно чайник, стиралку,кондиционеры прочие мощные приборы кроме холодильника?
|
|
|
![]() |
8.1.2014, 17:13
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Установите на 20А тип С дабы соблюсти селективность защиты. Всё остальное определите со временем (что включать при работе шкафа).
-------------------- |
|
|
qwertus Подключение духового шкафа 8.1.2014, 12:01
Костян челябинский Выдержит. На эту отдельную линию поставьте автомат... 8.1.2014, 12:05
qwertus Цитата(Костян челябинский @ 8.1.2014, 13... 8.1.2014, 12:08
shpinel Цитата(qwertus @ 8.1.2014, 13:08) Спасибо... 8.1.2014, 14:40
Sinus BA 47-29 с 25 не должен ничего выдерживать!... 8.1.2014, 12:09
FRAER Если кабель заводится в духовку напрямую (без розе... 8.1.2014, 15:28![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2026, 16:18 |
|
|
|
|