Подключение духового шкафа , Расчет мощности автомата и проводки

qwertus
сообщение 8.1.2014, 12:01
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 8.1.2014
Пользователь №: 37391



Хотим подключить духовой шкаф 3500вт вместо газового.Проводку в кв поменял на медь сечение 2.5 .отдельный кабель кинул до щита ,заземления в доме нет,В подъезде стоит автомат на мою квартиру BA 47-29 с 25 Скажите выдержит ли он если с дух шкафом не включать одновременно чайник, стиралку,кондиционеры прочие мощные приборы кроме холодильника?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ez81
сообщение 8.1.2014, 17:13
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Установите на 20А тип С дабы соблюсти селективность защиты. Всё остальное определите со временем (что включать при работе шкафа).


--------------------