Подключение духового шкафа , Расчет мощности автомата и проводки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение духового шкафа , Расчет мощности автомата и проводки |
8.1.2014, 12:01
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.1.2014 Пользователь №: 37391 |
Хотим подключить духовой шкаф 3500вт вместо газового.Проводку в кв поменял на медь сечение 2.5 .отдельный кабель кинул до щита ,заземления в доме нет,В подъезде стоит автомат на мою квартиру BA 47-29 с 25 Скажите выдержит ли он если с дух шкафом не включать одновременно чайник, стиралку,кондиционеры прочие мощные приборы кроме холодильника?
|
|
|
![]() |
8.1.2014, 12:05
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9354 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Выдержит. На эту отдельную линию поставьте автомат С16. Со временем выясните, какие еще приемники можно включать вместе с духовкой, а какие нет.
-------------------- |
|
|
8.1.2014, 12:08
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.1.2014 Пользователь №: 37391 |
|
|
|
8.1.2014, 14:40
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
|
|
|
qwertus Подключение духового шкафа 8.1.2014, 12:01
Sinus BA 47-29 с 25 не должен ничего выдерживать!... 8.1.2014, 12:09
FRAER Если кабель заводится в духовку напрямую (без розе... 8.1.2014, 15:28
ez81 Установите на 20А тип С дабы соблюсти селективност... 8.1.2014, 17:13![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2026, 12:12 |
|
|
|
|