Цех Деревообработки , Прошу помощи по нормам |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Цех Деревообработки , Прошу помощи по нормам |
| Гость_Гость_Владимир_*_* |
23.7.2007, 13:42
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте коллеги.
Подскажите кто знает нормы прокладки силовый сетей по цеху деревоодработки. Можно ли проложить кабель в открытых лестничных лотках или нужны лотки закрытолго типа. Нужно ли прокладывать кабель в гофрированной трубе если кабель открыт. И можно ли сделать проект по факту (всё оборудование на местах и подключено) ? |
|
|
![]() |
13.8.2007, 21:05
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7934 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Я гофру или металл применяю не для правильности Для проводов и кабелей горючих, только в стальных трубах, которые локализуют возгорание. В любом случае, прокладка электропроводки не должна ухудшать, существовавший до этого класс пожароопасности помещения. Иными словами из-за кабеля не должно произойти возгорание. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Гость_Владимир_* Цех Деревообработки 23.7.2007, 13:42
gomed12 Как для эл. проводки по горючим основаниям (кабели... 24.7.2007, 14:08
Гость_сергей_* Цитата(Гость_Владимир_* @ 23.7.2007, 13:4... 12.8.2007, 11:59
Олега Столярная мастерская и цех деревообработки это одн... 13.8.2007, 13:40
SergAn ЦитатаПодскажите кто знает нормы прокладки силовый... 14.8.2007, 14:16
Олега Цитата: Для проводов и кабелей горючих, только в с... 14.8.2007, 15:16
Олега ВНТП 06-85 у себя в Стройконсульте к сожалению не ... 14.8.2007, 15:24![]() ![]() ![]() |
|