Господа! Прошу ваши аргументы (доказательную базу).
Перед Новым Годом сдают объект. Это некий частный комплекс, где сауна, два бассейна и прочая сопутствующая атрибутика для расслабухи. ![]() Основная суть вопроса вот в чём - нужно ли заземлять вторичную обмотку разделительного понижающего трансформатора (220/12)? Этим напряжением (12 Вольт) запитаны светильники, которые постоянно находятся в чаше бассейна (под водой). Страсти в спорах дошли уже до предела, вот решил спросить здесь своих коллег. PS: Я настаиваю на заземлении вторичной обмотки, но подрядчики упорно пытаются доказать моему руководству, что это не нужно. О проекте говорить не будем, поскольку его нет. Хозяин (заказчик) считает, что каждый специалист в своём деле всё должен правильно делать согласно всем правилам и требованиям и без проекта на всея и всё. Есть только проект общей концепции и больше ничего. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
нужно ли заземлять вторичную обмотку разделительного понижающего трансформатора (220/12)? Этим напряжением (12 Вольт) запитаны светильники, которые постоянно находятся в чаше бассейна (под водой). Ответ на вопрос лежит в понимании исполнения разделительного трансформатора и используемой системы заземления. Для нормального безопасного функционирования светильников необходимо, чтобы двухфазные светильники при замыкании одной фазы на землю не причинили вреда пользователям, а при двухфазном замыкании (опасной утечке) сработала защита (максимальная, дифференциальная) для этой цепи. Это обеспечивается при соблюдении условий для изолирующего трансформатора: абсолютная изоляция вторичной обмотки от первичной, это достигается при обеспечении усиленной изоляции между первичной и вторичной обмотками. При этом возможно, кроме исполнения усиленной изоляции, исполнение разделительного трансформатора с защитой от пробоя первичной обмотки на вторичную обмотку трансфрорматора посредством организации, между первичной и вторичной обмотками, однослойной обмотки, соединенной с "землей" первичной цепи. Это характерно для изолирующих помещений. В связи с тем, что в названных условиях помещения повышенной или особо опасной категории, необходимо ориентироваться нижеследующим: Заземленная система должна соответствовать IT системе, у которой должен быть гальванически развязанный от TN системы заземления первичной обмотки, свой контур заземления. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 22:19 |
|
![]() |