Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Заземление обмотки трансформатора , Обязательно ли?...

Rezo
сообщение 24.12.2013, 12:20
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Господа! Прошу ваши аргументы (доказательную базу).
Перед Новым Годом сдают объект. Это некий частный комплекс, где сауна, два бассейна и прочая сопутствующая атрибутика для расслабухи. icon_biggrin.gif
Основная суть вопроса вот в чём - нужно ли заземлять вторичную обмотку разделительного понижающего трансформатора (220/12)?
Этим напряжением (12 Вольт) запитаны светильники, которые постоянно находятся в чаше бассейна (под водой).
Страсти в спорах дошли уже до предела, вот решил спросить здесь своих коллег.

PS: Я настаиваю на заземлении вторичной обмотки, но подрядчики упорно пытаются доказать моему руководству, что это не нужно.
О проекте говорить не будем, поскольку его нет.
Хозяин (заказчик) считает, что каждый специалист в своём деле всё должен правильно делать согласно всем правилам и требованиям и без проекта на всея и всё.
Есть только проект общей концепции и больше ничего.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 6.1.2014, 21:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Rezo @ 24.12.2013, 12:20) *
нужно ли заземлять вторичную обмотку разделительного понижающего трансформатора (220/12)?
Этим напряжением (12 Вольт) запитаны светильники, которые постоянно находятся в чаше бассейна (под водой).

Ответ на вопрос лежит в понимании исполнения разделительного трансформатора и используемой системы заземления.
Для нормального безопасного функционирования светильников необходимо, чтобы двухфазные светильники при замыкании одной фазы на землю не причинили вреда пользователям, а при двухфазном замыкании (опасной утечке) сработала защита (максимальная, дифференциальная) для этой цепи. Это обеспечивается при соблюдении условий для изолирующего трансформатора: абсолютная изоляция вторичной обмотки от первичной, это достигается при обеспечении усиленной изоляции между первичной и вторичной обмотками.
При этом возможно, кроме исполнения усиленной изоляции, исполнение разделительного трансформатора с защитой от пробоя первичной обмотки на вторичную обмотку трансфрорматора посредством организации, между первичной и вторичной обмотками, однослойной обмотки, соединенной с "землей" первичной цепи. Это характерно для изолирующих помещений. В связи с тем, что в названных условиях помещения повышенной или особо опасной категории, необходимо ориентироваться нижеследующим:
Заземленная система должна соответствовать IT системе, у которой должен быть гальванически развязанный от TN системы заземления первичной обмотки, свой контур заземления.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Rezo   Заземление обмотки трансформатора   24.12.2013, 12:20
- - с2н5он   А Ваши и ихние аргументы на что опираются?   24.12.2013, 12:31
|- - Rezo   Цитата(с2н5он @ 24.12.2013, 9:31) А Ваши ...   24.12.2013, 17:42
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Rezo @ 24.12.2013, 17:42) ... Мои ...   24.12.2013, 18:11
|- - haramamburu   Цитата(Гость сочувствующий @ 24.12.2013, 19...   24.12.2013, 18:49
|- - Гость сочувствующий   Цитата(haramamburu @ 24.12.2013, 18:49) ....   25.12.2013, 6:27
- - Roman D   mytagid = Math.floor( Math.random() * 100 ); do...   24.12.2013, 13:26
- - FRAER   Так сети сверхнизкого напряжения трехпроводными и ...   24.12.2013, 16:24
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)Межотраслевых н...   24.12.2013, 18:31
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Rezo @ 24.12.2013, 18:31) ... А ес...   24.12.2013, 19:11
- - Roman D   Попробую начать с конца. Применение преобразовате...   24.12.2013, 22:34
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)Возможно всё де...   24.12.2013, 22:52
|- - Roman D   Цитата(Rezo @ 24.12.2013, 21:52) Пока не ...   25.12.2013, 0:38
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Rezo @ 24.12.2013, 22:52) ... Напр...   25.12.2013, 6:42
- - Rezo   Цитата(Roman D)какой группе помещений можно отнест...   25.12.2013, 1:41
|- - Roman D   Цитата(Rezo @ 25.12.2013, 0:41) Далее... ...   25.12.2013, 11:11
- - Rezo   В общем... как-то не прилично без оснований перед ...   26.12.2013, 19:22
- - gomed12   Цитата(Rezo @ 24.12.2013, 12:20) нужно ли...   6.1.2014, 21:32
- - Rezo   Цитата(gomed12)В связи с тем, что в названных усло...   8.1.2014, 21:49
- - РТ   Тр-р осм1-0,4кВА Первичка 220, вторичка 36В, с от...   2.12.2018, 4:42
|- - Гость сочувствующий   Цитата(РТ @ 2.12.2018, 4:42) ... Скажите ...   2.12.2018, 15:21
|- - Посторонним   Цитата(РТ @ 2.12.2018, 4:42) Тр-р осм1-0,...   4.12.2018, 12:01
- - Pantryk   ГОСТ Р 50571.7.701-2013 Электроустановки низковоль...   31.1.2019, 19:25