опресовка Наконечниками , разница между наконечниками с коротким и удлиненным хвостовиком |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
опресовка Наконечниками , разница между наконечниками с коротким и удлиненным хвостовиком |
| Гость_Гость_Виктор_*_* |
10.8.2007, 11:20
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Помогите Разобраться?
Сейчас на рынке существует столько кабельных наконечников!!!! РАзных размеров, разных видов, разной формы!!! У каждого поставщика своеобразные какие - то размеры: то хвостовик длинее то короче, то стенка толще то тоньше, то такая форм то другая..... Благо что крепежные и обжимные размеры хоть приблизительно но соответствуют хоть каким-то нормам!!! НЕдавно столкнулся с проблемой: заказчик оборудования (распределительные щиты где использовался кабель сечением до 240 мм2) не принял работу по причине того что кабель был обжат наконечниками с коротким хвостовиком (хотя обжим осуществлялся обжимным инструментом по гексогональному профилю все как положено) Кроме этого выставил притензии к толщине слоя лужения что он "НЕ ДОСТАТОЧНО ТОЛСТЫЙ для нормальной эксплуатации" (наконечники были медными лужеными) После некоторых безрезультатных обьяснений пришлось поменять наконечники на наконечники с длинным хвостовиком (длина отличалась на 5-8 мм) сделать двойной обжим каждого (якобы для надежности) и только после этого сдать работу. Очень хочу развить эту тему по наконечникам, что бы в обсуждении все же найти потеряную истину. |
|
|
![]() |
10.8.2007, 17:00
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Насчёт толщины слоя полуды: на наконечники должон быть сертификат соответствия ГОСТу, а в ГОСТе прописана толщина этого слоя.
Насчёт двойного обжима всё верно, применим от 95 мм, а от 150 - тройной (из практики). Наконечники с короткой трубчатой частью хороши только под пайку. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
|
|
| Гость_Гость_Виктор_*_* |
13.8.2007, 12:15
Сообщение
#3
|
|
Гости |
По поводу гостов я понял. Хочу их просмотреть. Подскажите есть ли нужные документы в интернете. сообщите, пожалуйста, адрес
Насчёт двойного обжима всё верно, применим от 95 мм, а от 150 - тройной (из практики). Наконечники с короткой трубчатой частью хороши только под пайку. Пожалуйста обьясните двойной - и тройной обжим Ведь обжим происходит специальным инструментом, который обжимает до необходимой гостированной степени Зачем тогда обжимать по несколько раз? Были ли у Вас случаи когда наконечники с коротким хвостовиком "Подводили " во время эксплуатации? С пайкой наконечников не довелось встречаться. Если Вам не трудно, обьясните пожалуйста разницу между использованием обжима и пайки |
|
|
Гость_Виктор_* опресовка Наконечниками 10.8.2007, 11:20
SergAn Действительно, наконечников сейчас море, сам стара... 10.8.2007, 12:22![]() ![]() ![]() |
|