Броня кабеля - РЕ-проводник |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Броня кабеля - РЕ-проводник |
25.12.2013, 14:38
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Здравствуйте! Ситуация: проложен кабель ВБбШв 4х6. Броню из лент подключили РЕ-проводником (5-й жилой). В ПУЭ вроде запретов не нашёл, но червяк сомнений гложет - а правильно ли это?
|
|
|
![]() |
31.12.2013, 11:08
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Иногда слов не хватает
|
|
|
ЛЕША Броня кабеля - РЕ-проводник 25.12.2013, 14:38
AAL1982 я считаю, что не правильно т.к. не известно какое ... 25.12.2013, 15:11
Работник Проводимость брони тогда должна быть не меньше про... 25.12.2013, 15:44
Roman D ГОСТ Р53769-2010, по которым изготавливается этот ... 25.12.2013, 16:47
Sist свинцовую или алюминиевую оболочку можно в качеств... 25.12.2013, 18:24
Vasyl Броню нельзя использовать в качестве РЕ-проводника... 25.12.2013, 18:37
haramamburu броня заземляется с двух сторон - и на стороне пит... 25.12.2013, 19:09
Vasyl Если на стороне потребителя та же "земля... 25.12.2013, 19:15
Олега Цитата(ЛЕША @ 25.12.2013, 14:38) Здравств... 25.12.2013, 21:27
Alexdovgal подключение самого кабеля правильное, только придё... 26.12.2013, 17:12
ЛЕША Приехали на объект, отключил броню с обоих сторон.... 31.12.2013, 3:06
Олега Цитата(ЛЕША @ 31.12.2013, 3:06) .. повреж... 31.12.2013, 10:21
ЛЕША Да и хрен с ней, с коррозией! Сгниёт броня - б... 31.12.2013, 10:52
ink_elec Цитата(ЛЕША @ 31.12.2013, 13:52) Выполнен... 31.12.2013, 10:57
ink_elec Цитата(ЛЕША @ 31.12.2013, 14:08) Уважаемы... 31.12.2013, 11:19
Roman D Цитата(ЛЕША @ 31.12.2013, 9:52) Червячок ... 31.12.2013, 12:34![]() ![]() ![]() |
|