Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Броня кабеля - РЕ-проводник

ЛЕША
сообщение 25.12.2013, 14:38
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Здравствуйте! Ситуация: проложен кабель ВБбШв 4х6. Броню из лент подключили РЕ-проводником (5-й жилой). В ПУЭ вроде запретов не нашёл, но червяк сомнений гложет - а правильно ли это?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ЛЕША
сообщение 31.12.2013, 10:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Да и хрен с ней, с коррозией! Сгниёт броня - будет кабель АВВГ. Кстати и ток ПФН был маленький. Выполнено повторное заземление нулевого провода на вводе у потребителя со всеми вытекающими. Червячок затих.. Забыл: на вводе установили дифавтомат.
С праздником!!

Сообщение отредактировал ЛЕША - 31.12.2013, 10:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 31.12.2013, 10:57
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(ЛЕША @ 31.12.2013, 13:52) *
Выполнено повторное заземление нулевого провода на вводе у потребителя со всеми вытекающими.
На вводе повторно заземляют ПЕН, а у вас люминька 6мм2.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ЛЕША   Броня кабеля - РЕ-проводник   25.12.2013, 14:38
- - AAL1982   я считаю, что не правильно т.к. не известно какое ...   25.12.2013, 15:11
- - Работник   Проводимость брони тогда должна быть не меньше про...   25.12.2013, 15:44
- - Roman D   ГОСТ Р53769-2010, по которым изготавливается этот ...   25.12.2013, 16:47
- - Sist   свинцовую или алюминиевую оболочку можно в качеств...   25.12.2013, 18:24
- - Vasyl   Броню нельзя использовать в качестве РЕ-проводника...   25.12.2013, 18:37
- - haramamburu   броня заземляется с двух сторон - и на стороне пит...   25.12.2013, 19:09
- - Vasyl   Если на стороне потребителя та же "земля...   25.12.2013, 19:15
- - Олега   Цитата(ЛЕША @ 25.12.2013, 14:38) Здравств...   25.12.2013, 21:27
- - Alexdovgal   подключение самого кабеля правильное, только придё...   26.12.2013, 17:12
- - ЛЕША   Приехали на объект, отключил броню с обоих сторон....   31.12.2013, 3:06
|- - Олега   Цитата(ЛЕША @ 31.12.2013, 3:06) .. повреж...   31.12.2013, 10:21
- - ЛЕША   Да и хрен с ней, с коррозией! Сгниёт броня - б...   31.12.2013, 10:52
|- - ink_elec   Цитата(ЛЕША @ 31.12.2013, 13:52) Выполнен...   31.12.2013, 10:57
|- - ink_elec   Цитата(ЛЕША @ 31.12.2013, 14:08) Уважаемы...   31.12.2013, 11:19
|- - Roman D   Цитата(ЛЕША @ 31.12.2013, 9:52) Червячок ...   31.12.2013, 12:34
- - ЛЕША   Иногда слов не хватает Уважаемый, Вы хотя бы удос...   31.12.2013, 11:08


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему