Разрывает тазрядники 10кВ. , В чем может быть причина, кроме грозы? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Разрывает тазрядники 10кВ. , В чем может быть причина, кроме грозы? |
24.12.2013, 15:40
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 314 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Здравствуйте.
На одной КТП 10/0,4 1х250кВА, на вводе 10кВ разлетаются разрядники. Причем стабильно раз в год, зимой уже второй раз. Естественно грозы нет, разраядник просто взрывается, из него вылетает содержимое и он благополучно керамическим корпусом ложится на корпус КТП. При этом никакая защита не срабатывает, КТП продолжает работать. Мне естественно, начальством был задан вопрос "какого хера?", а я кроме "бури на солнце", "геомагнитная аномалия" ничего ответить не могу. Вот решил обратиться к коллегам по цеху за помощью, какие могут быть причины разрушения разрядников 10 кВ, кроме грозы. З. Ы. 1. Разрядники из разных партий. 2. Перекрывает на разных фазах. ФОТОГРАФИИ ПРЕКРЕПЛЕНЫ -------------------- Это вам не это!
|
|
|
![]() |
29.12.2013, 23:04
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 17.10.2010 Из: Россия Пользователь №: 19870 |
Здравствуйте. На одной КТП 10/0,4 1х250кВА, на вводе 10кВ разлетаются разрядники. Причем стабильно раз в год, зимой уже второй раз. Естественно грозы нет, разраядник просто взрывается, из него вылетает содержимое и он благополучно керамическим корпусом ложится на корпус КТП. При этом никакая защита не срабатывает, КТП продолжает работать. Мне естественно, начальством был задан вопрос "какого хера?", а я кроме "бури на солнце", "геомагнитная аномалия" ничего ответить не могу. Вот решил обратиться к коллегам по цеху за помощью, какие могут быть причины разрушения разрядников 10 кВ, кроме грозы. З. Ы. 1. Разрядники из разных партий. 2. Перекрывает на разных фазах. ФОТОГРАФИИ ПРЕКРЕПЛЕНЫ от ПС по данному фидеру только вы запитаны или...? может и у других проблема подобного рода наблюдается? че то мне кажется что по стороне СН-2 проблемы |
|
|
30.12.2013, 6:59
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 314 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
от ПС по данному фидеру только вы запитаны или...? может и у других проблема подобного рода наблюдается? че то мне кажется что по стороне СН-2 проблемы На этом фидере только мы сидим, причем фидер не наш, наш только разъединитель на опоре... Это по току. А по напряжениям есть перекос? По напряжению не помню, но скорей всего в пределах нормы иначе счетчики бы начали ругаться на качество эл. энергии. Они отслеживают выходы напряжения за пределы ГОСТа. -------------------- Это вам не это!
|
|
|
30.12.2013, 16:20
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
По напряжению не помню, но скорей всего в пределах нормы иначе счетчики бы начали ругаться на качество эл. энергии. Они отслеживают выходы напряжения за пределы ГОСТа. Тогда надо уделить пристальное внимание самим разрядникам... Дело, скорее всего в них... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
Митяй_ Разрывает тазрядники 10кВ. 24.12.2013, 15:40
Работник 1. Коммутационные перенапряжения?
2. Брак, который... 24.12.2013, 16:13
Митяй_ Цитата(Работник @ 24.12.2013, 17:13) 1. К... 24.12.2013, 16:26
с2н5он Цитата(Митяй_ @ 24.12.2013, 17:26) наруше... 24.12.2013, 20:19
Митяй_ Цитата(с2н5он @ 24.12.2013, 21:19) Какие ... 25.12.2013, 3:41
haramamburu с2н5он, а какие? (не высоковольтник я... ) 24.12.2013, 20:46
с2н5он хотя бы ПУЭ, гл.1.8 24.12.2013, 21:40
Roman D Разрядники РВО-10, вроде как?
Ерунда случается , м... 24.12.2013, 22:58
scasi мазохизм какой то, если не первый случай то не про... 25.12.2013, 4:59
Митяй_ Цитата(scasi @ 25.12.2013, 5:59) мазохизм... 25.12.2013, 13:30
Работник ОПН, полимерный корпус не лопнет) Но на испытания ... 25.12.2013, 13:34
Митяй_ Цитата(Работник @ 25.12.2013, 14:34) ОПН,... 25.12.2013, 14:48
AAL1982 Я честно говоря не спец по средним и высоким напря... 25.12.2013, 15:08
Ixtim Цитата(AAL1982 @ 25.12.2013, 16:08) предп... 28.12.2013, 18:59
Работник Цитатаимеет пробой между первичной и вторичной цеп... 25.12.2013, 15:47
ez81 ОПНп -10... статистики пробоя у меня нет, а РВО-10... 28.12.2013, 20:50
Ixtim Митяй_, А перекосы по фазам, имет место быть? 29.12.2013, 14:48
Митяй_ Цитата(Ixtim @ 29.12.2013, 14:48) Митяй_,... 29.12.2013, 16:44
Ixtim Цитата(Митяй_ @ 29.12.2013, 16:44) Да пер... 29.12.2013, 17:23
Митяй_ Еще вопрос.
При коммутации на стороне НН накопле... 30.12.2013, 8:59
Работник ЦитатаПри коммутации на стороне НН накопленная реа... 30.12.2013, 9:10
Митяй_ Заказали ОПН-РВ-10, (фотографию прикрепил) теперь ... 31.12.2013, 5:59
Roman D Я бы ещё порекомендовал здесь ОПНы с отделителями.... 31.12.2013, 6:37
с2н5он Марку можно озвучить? 31.12.2013, 7:51
Roman D Цитата(с2н5он @ 31.12.2013, 6:51) Марку м... 31.12.2013, 11:17
с2н5он Благодарю 31.12.2013, 12:47![]() ![]() ![]() |
|