Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

устройство заземления нескольких объектов

Цыганов
сообщение 3.8.2007, 14:17
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 26.7.2007
Пользователь №: 9091



Просвятите пожалуйста кто может.
Как правильно устроить заземление нескольких объектов запитанных от одной подстанции 6х0,4
Территория РТПЦ занимает площадь 3,5 Га.
На данной территории расположены: 1 административное здание( крыша плоская покрыта рубероидом), опора башенного типа высотой 201 м. и под опорой расположено производственное здание (крыша металлическая) к которому пристроена здание электрощитовой.
Так же на территории установлена подстанция киоскового типа 6х0,4кВ.
В связи с тем, что строительство производилось поэтапно, то нет общей концепции построения системы защитного заземления.
Защитное заземление разбито на несколько отдельных контуров.
Каждое здание, опора, КТПН, электрощитовая имеет свой контур заземления не связанный с другими контурами.
РТПЦ запитывается от двух независимых вводов с подстанции 110х6 кВ. 2 кабеля АСБ 3х185 6 кв протяженностью 1, 6 км, уложенных в земле на глубине 0,8 метра, подходят к КТПН «Орион».
В КТПН установлены 2 трансформатора 6х0,4 кВ.
С трансформаторов, с 2-ух независимых ячеек с автоматических выключателей 400 А, уходят 2 кабеля АСБ 4х120 длинной 90 м , уложенные в земле на глубине 0,8 метра и приходят в РУ электрощитовой.
В РУ кабеля приходят на 2 независимые ячейки ввода. Далеее через АВР напряжение с одной из ячеек подается на общую шину. С общей шины через автоматические выключатели кабелями уложенными в земле производится запитка распределительных щитов установленных в 2 зданиях по 4-ех проводной линии.
Система заземления с КТПН до РУ – TN-C;
Система заземления с РУ и далее - TN-S
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Flash
сообщение 10.8.2007, 17:44
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Для получения исчерпывающей информации почитайте первоисточник:
http://www.ruscable.ru/info/pue/1-7.html
О независимых (раздельных) контурах заземления почитайте http://electrik.org/news/article162.php

Цитата
С общей шины через автоматические выключатели кабелями уложенными в земле производится запитка распределительных щитов установленных в 2 зданиях по 4-ех проводной линии.
Система заземления с РУ и далее - TN-S

С 4-х проводкой TN-S не получится.
Должна быть либо 5-ти проводка, либо 4-х проводка должна быть в оболочке, отвечающей требованиям к РЕ-проводнику.


Может получиться TN-C-S - до РУ идёт TN-C (4-х жилка), в нём PEN (если п. 1.7.131. ПУЭ, см. ссылку 1) проводник повторно заземляется на ГЗШ, после чего разделяется на N и Pe, на распределение уже идёт TN-S (5-ти жилка).


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы