устройство заземления нескольких объектов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
устройство заземления нескольких объектов |
3.8.2007, 14:17
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.7.2007 Пользователь №: 9091 |
Просвятите пожалуйста кто может.
Как правильно устроить заземление нескольких объектов запитанных от одной подстанции 6х0,4 Территория РТПЦ занимает площадь 3,5 Га. На данной территории расположены: 1 административное здание( крыша плоская покрыта рубероидом), опора башенного типа высотой 201 м. и под опорой расположено производственное здание (крыша металлическая) к которому пристроена здание электрощитовой. Так же на территории установлена подстанция киоскового типа 6х0,4кВ. В связи с тем, что строительство производилось поэтапно, то нет общей концепции построения системы защитного заземления. Защитное заземление разбито на несколько отдельных контуров. Каждое здание, опора, КТПН, электрощитовая имеет свой контур заземления не связанный с другими контурами. РТПЦ запитывается от двух независимых вводов с подстанции 110х6 кВ. 2 кабеля АСБ 3х185 6 кв протяженностью 1, 6 км, уложенных в земле на глубине 0,8 метра, подходят к КТПН «Орион». В КТПН установлены 2 трансформатора 6х0,4 кВ. С трансформаторов, с 2-ух независимых ячеек с автоматических выключателей 400 А, уходят 2 кабеля АСБ 4х120 длинной 90 м , уложенные в земле на глубине 0,8 метра и приходят в РУ электрощитовой. В РУ кабеля приходят на 2 независимые ячейки ввода. Далеее через АВР напряжение с одной из ячеек подается на общую шину. С общей шины через автоматические выключатели кабелями уложенными в земле производится запитка распределительных щитов установленных в 2 зданиях по 4-ех проводной линии. Система заземления с КТПН до РУ – TN-C; Система заземления с РУ и далее - TN-S |
|
|
![]() |
10.8.2007, 17:44
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Для получения исчерпывающей информации почитайте первоисточник:
http://www.ruscable.ru/info/pue/1-7.html О независимых (раздельных) контурах заземления почитайте http://electrik.org/news/article162.php Цитата С общей шины через автоматические выключатели кабелями уложенными в земле производится запитка распределительных щитов установленных в 2 зданиях по 4-ех проводной линии. Система заземления с РУ и далее - TN-S С 4-х проводкой TN-S не получится. Должна быть либо 5-ти проводка, либо 4-х проводка должна быть в оболочке, отвечающей требованиям к РЕ-проводнику. Может получиться TN-C-S - до РУ идёт TN-C (4-х жилка), в нём PEN (если п. 1.7.131. ПУЭ, см. ссылку 1) проводник повторно заземляется на ГЗШ, после чего разделяется на N и Pe, на распределение уже идёт TN-S (5-ти жилка). -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
|
|
Цыганов устройство заземления нескольких объектов 3.8.2007, 14:17
gomed12 ЦитатаЗащитное заземление разбито на несколько отд... 4.8.2007, 20:30![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2026, 0:03 |
|
|
|
|