Здравствуйте.
На ТП 10/04 кВ установлены пять счетчиков РиМ и маршрутизатор каналов связи (для дистанционного снятия показаний). Для защиты данного оборудования на опорах перед ТП были смонтированы разрядники и ОПН, а также была сделана повторка 0 на опоре. Защита смонтирована для снятия наведенки от грозовых разрядов. ВОПРОС - правильно ли выполнена защита, линия СИП 4х70, 450 м, а также есть ли какие нибудь практические способы защиты подобного оборудования? В интернете нашел только теорию, причем все говорят по разному. В приложенной схеме описано как мы выполнили защиту. Заранее спасибо за Ваши ответы! Сообщение отредактировал Митяй_ - 29.12.2013, 14:20 -------------------- Это вам не это!
|
|
|
Митяй_ Дополню вопрос.
Смущает установка разрядников на ... 29.12.2013, 17:00
Эльдар05 Цитата(Митяй_ @ 29.12.2013, 15:19) Здравс... 29.12.2013, 22:04
Митяй_ Цитата(Эльдар05 @ 29.12.2013, 22:04) ОПНы... 30.12.2013, 6:43
Работник Начну с того, что даже если все мероприятия выполн... 30.12.2013, 9:05
Митяй_ Спасибо за ответ... Теперь картина проясняется 30.12.2013, 18:03![]() ![]() ![]() |
|