Уважаемые вот такой вопрос.
Я был на одном вызове на дому там такая проблема: изоляция и распредкоробки плавятся без особой нагрузки.
Сечение проводов 4мм Провод алюминевый.
в распредкоробке подключено 2 лампочки и 2 розетки
в одну розетку подключен обагреватель мощностью 1,2 кВт.
проводка новая, но плавятся именно те распредкоробки где новая проводка.
В чем может быть причина?
Я думаю что может при изготовлении провода был добавлен какой нибудь левый метал. (ну мало ли что китайцам в голову взбредет)
У кого какие мнения ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
свинец
сообщение 29.12.2013, 10:51
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 30.3.2011
Из: г. Саяногорск
Пользователь №: 22237



на слово верить какая нагрузка нельзя. у меня был случай, розетка в квартире была запитана от р. коробки другой квартиры.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Master665
сообщение 29.12.2013, 11:09
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 18.11.2013
Из: РФ г.Курск
Пользователь №: 36585



Цитата(свинец @ 29.12.2013, 10:51) *
был случай, розетка в квартире была запитана от р. коробки другой квартиры.

А я однажды был на вызове,где до меня поработал профессионал...Так вот хозяйка выключатель люстры включает,она не включаетса и проводное радио приглушаетса...Как вы поняли гореэлектрик перепутал идущие в стене провода...Отключите все потребители в своей квартире,отключите свои пакетники,убедитесь в том что напряжение отключили в ващей квартире пакетниками а потом измерте сопративление между фазным и нулевым проводом и тогда ситуация может прояснитса..

Сообщение отредактировал Master665 - 29.12.2013, 11:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Tai   Изоляция в распредкоробке плавица   20.12.2013, 9:48
- - haramamburu   скрутки заменить на сварку или опрессовку и ничего...   20.12.2013, 10:30
- - savelij®   ЦитатаУ кого какие мнения ?Китайцы виноваты только...   20.12.2013, 11:00
- - Джин   Плохой контакт, однако. Или вас вводят в заблужден...   20.12.2013, 11:25
- - Джин   Если провод с высоким сопротивлением (левый металл...   20.12.2013, 12:38
- - Tai   Спасибо за ваше внимание. А вот вопрос как лучше ...   20.12.2013, 17:56
|- - haramamburu   Цитата(Tai @ 20.12.2013, 18:56) Думаю опа...   20.12.2013, 18:53
- - savelij®   ЦитатаЛюминь спаять?Нормуль, с маслицем паяецца......   20.12.2013, 18:56
- - Костян челябинский   Tai, а может хватит язык коверкать?   20.12.2013, 18:57
- - uvk2   ЦитатаЛюминь спаять? Смогете?А чего бы нет? Продаю...   20.12.2013, 21:30
- - haramamburu   да сарказм это был...   20.12.2013, 22:05
- - Tai   Благодарю за ваше мнение!   21.12.2013, 6:13
- - свинец   на слово верить какая нагрузка нельзя. у меня был ...   29.12.2013, 10:51
- - Master665   Цитата(свинец @ 29.12.2013, 10:51) был сл...   29.12.2013, 11:09


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему