Изоляция в распредкоробке плавица , Изоляция плавица без нагрузки. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Изоляция в распредкоробке плавица , Изоляция плавица без нагрузки. |
20.12.2013, 9:48
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.12.2013 Пользователь №: 37073 |
Уважаемые вот такой вопрос.
Я был на одном вызове на дому там такая проблема: изоляция и распредкоробки плавятся без особой нагрузки. Сечение проводов 4мм Провод алюминевый. в распредкоробке подключено 2 лампочки и 2 розетки в одну розетку подключен обагреватель мощностью 1,2 кВт. проводка новая, но плавятся именно те распредкоробки где новая проводка. В чем может быть причина? Я думаю что может при изготовлении провода был добавлен какой нибудь левый метал. (ну мало ли что китайцам в голову взбредет) У кого какие мнения ? |
|
|
![]() |
29.12.2013, 10:51
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 30.3.2011 Из: г. Саяногорск Пользователь №: 22237 |
на слово верить какая нагрузка нельзя. у меня был случай, розетка в квартире была запитана от р. коробки другой квартиры.
|
|
|
29.12.2013, 11:09
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 18.11.2013 Из: РФ г.Курск Пользователь №: 36585 |
был случай, розетка в квартире была запитана от р. коробки другой квартиры. А я однажды был на вызове,где до меня поработал профессионал...Так вот хозяйка выключатель люстры включает,она не включаетса и проводное радио приглушаетса...Как вы поняли гореэлектрик перепутал идущие в стене провода...Отключите все потребители в своей квартире,отключите свои пакетники,убедитесь в том что напряжение отключили в ващей квартире пакетниками а потом измерте сопративление между фазным и нулевым проводом и тогда ситуация может прояснитса.. Сообщение отредактировал Master665 - 29.12.2013, 11:11 |
|
|
Tai Изоляция в распредкоробке плавица 20.12.2013, 9:48
haramamburu скрутки заменить на сварку или опрессовку и ничего... 20.12.2013, 10:30
savelij® ЦитатаУ кого какие мнения ?Китайцы виноваты только... 20.12.2013, 11:00
Джин Плохой контакт, однако.
Или вас вводят в заблужден... 20.12.2013, 11:25
Джин Если провод с высоким сопротивлением (левый металл... 20.12.2013, 12:38
Tai Спасибо за ваше внимание.
А вот вопрос как лучше ... 20.12.2013, 17:56
haramamburu Цитата(Tai @ 20.12.2013, 18:56) Думаю опа... 20.12.2013, 18:53
savelij® ЦитатаЛюминь спаять?Нормуль, с маслицем паяецца...... 20.12.2013, 18:56
Костян челябинский Tai, а может хватит язык коверкать? 20.12.2013, 18:57
uvk2 ЦитатаЛюминь спаять? Смогете?А чего бы нет? Продаю... 20.12.2013, 21:30
haramamburu да сарказм это был... 20.12.2013, 22:05
Tai Благодарю за ваше мнение! 21.12.2013, 6:13![]() ![]() ![]() |
|