Низковольтный ЭД на 500кВт. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Низковольтный ЭД на 500кВт. |
26.12.2013, 18:38
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 23.7.2010 Пользователь №: 19005 |
В общем необходимо подобрать электродвигатель для вентилятора. Мощность эд - 500 кВт. ЭД низковольтный. Не могу найти такой. Нашел в нете только АДПМ какой-то на 500 кВт низковольтный. Зарубежные ABB, Helmke, Siemens и т.д. до 315 кВт только низковольтные (напряжение именно 380 В).
Понятно, что выполнять эд такой мощности низковольтным - это утопия, т.к сумасшедшие пусковые токи, ни одна защита не выдержит. Однако в моем случае пуск плавный при помощи частотника. пусковой ток 1,2 Iном, т.е. 1,2*889= 1067 А - уже не так страшно. Теперь к вопросам, надеюсь местные аксакалы мне подсобят) 1. Вот пусковой ток допустим 1067 А (примерно), а какой будет пусковой момент? И какой момент брать номинальный? Мне необходимо их рассчтать, построить мех и эл-мех характеристики. 2. Какой частотник выбрать на этот движок 500 кВт? Спасибо. |
|
|
![]() |
27.12.2013, 8:13
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
/ АД таких мощностей только на 380/660В и с 6-ти выводами.
1.Схема: звезда-треугольник. 2.Поэтому ЧП включаем в разрыв треугольника, ЧП на ток: Iном/2 + запас по мощности = 600А где-то.(дешевле на порядок). 3.Если вентилятор, то пуск с закрытой задвижкой (шибером). 4.Пусковой момент по данным ЧП. 5.Защита:Авт выключатель. А вообще-то нужно 6кВ применять на таких мощностях!!! |
|
|
27.12.2013, 12:39
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 |
|
|
|
29.12.2013, 10:04
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
Вы путаете с УПП. ПЧ нельзя включате в разрыв треугольника. Точно попутал, у себя собираюсь УПП ставить на 250кВт насосы (изменения оборотов нет необходимости) (благо режим работы продолжительный S1, движок пустили и он молотит себе на здоровье, непрерывный технологический процесс, остановки только на время ремонтов или аварии). Не понимаю, а зачем ЧП нужен?Для пуска вполне УПП хватит! |
|
|
Никич Низковольтный ЭД на 500кВт. 26.12.2013, 18:38
moshkarow объясните пожалуйста почему именно 380 V ?
есть дв... 26.12.2013, 19:06
Никич Цитата(moshkarow @ 26.12.2013, 19:06) объ... 26.12.2013, 19:31
с2н5он http://www.promelektromotor.ru/vem/low-voltage_mac... 26.12.2013, 19:33
Никич Цитата(с2н5он @ 26.12.2013, 19:33) http:/... 26.12.2013, 19:38
moshkarow РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТО... 26.12.2013, 19:42
Никич Цитата(moshkarow @ 26.12.2013, 19:42) РУК... 26.12.2013, 20:28
с2н5он Частотник 26.12.2013, 19:53
moshkarow Если двигатель на 500 кВт , то мощность ЧП должна... 26.12.2013, 20:16
с2н5он Цитата(moshkarow @ 26.12.2013, 21:16) Есл... 26.12.2013, 21:17
moshkarow Не за что . 26.12.2013, 20:38
moshkarow извиняюсь.наоборот 26.12.2013, 21:32
с2н5он Бывает 26.12.2013, 22:09
Работник Я во втором дипломе наоборот брал специально двиг... 27.12.2013, 7:40

Никич Цитата(arakl @ 29.12.2013, 10:04) Точно п... 29.12.2013, 23:33
Никич Цитата(arakl @ 27.12.2013, 8:13) / АД так... 28.12.2013, 12:46
moshkarow http://www.is-com.ru/files/katalog_atv_68.pdf 28.12.2013, 13:16
Никич Цитата(moshkarow @ 28.12.2013, 13:16) htt... 28.12.2013, 13:27
moshkarow s1 - это двигатель рассчитан на этот режим работы ... 29.12.2013, 10:36![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 17:08 |
|
|
|
|