Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Низковольтный ЭД на 500кВт.

Никич
сообщение 26.12.2013, 18:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 19005



В общем необходимо подобрать электродвигатель для вентилятора. Мощность эд - 500 кВт. ЭД низковольтный. Не могу найти такой. Нашел в нете только АДПМ какой-то на 500 кВт низковольтный. Зарубежные ABB, Helmke, Siemens и т.д. до 315 кВт только низковольтные (напряжение именно 380 В).
Понятно, что выполнять эд такой мощности низковольтным - это утопия, т.к сумасшедшие пусковые токи, ни одна защита не выдержит. Однако в моем случае пуск плавный при помощи частотника.
пусковой ток 1,2 Iном, т.е. 1,2*889= 1067 А - уже не так страшно.
Теперь к вопросам, надеюсь местные аксакалы мне подсобят)
1. Вот пусковой ток допустим 1067 А (примерно), а какой будет пусковой момент? И какой момент брать номинальный? Мне необходимо их рассчтать, построить мех и эл-мех характеристики.
2. Какой частотник выбрать на этот движок 500 кВт?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
arakl
сообщение 27.12.2013, 8:13
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



/ АД таких мощностей только на 380/660В и с 6-ти выводами.
1.Схема: звезда-треугольник.
2.Поэтому ЧП включаем в разрыв треугольника, ЧП на ток: Iном/2 + запас по мощности = 600А где-то.(дешевле на порядок).
3.Если вентилятор, то пуск с закрытой задвижкой (шибером).
4.Пусковой момент по данным ЧП.
5.Защита:Авт выключатель.
А вообще-то нужно 6кВ применять на таких мощностях!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAL1982
сообщение 27.12.2013, 12:39
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 29990



Цитата(arakl @ 27.12.2013, 8:13) *
2.Поэтому ЧП включаем в разрыв треугольника, ЧП на ток: Iном/2 + запас по мощности = 600А где-то.(дешевле на порядок).


Вы путаете с УПП. ПЧ нельзя включате в разрыв треугольника.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 29.12.2013, 10:04
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Цитата(AAL1982 @ 27.12.2013, 13:39) *
Вы путаете с УПП. ПЧ нельзя включате в разрыв треугольника.

Точно попутал, у себя собираюсь УПП ставить на 250кВт насосы (изменения оборотов нет необходимости)

Цитата(Никич @ 28.12.2013, 13:46) *
(благо режим работы продолжительный S1, движок пустили и он молотит себе на здоровье, непрерывный технологический процесс, остановки только на время ремонтов или аварии).

Не понимаю, а зачем ЧП нужен?Для пуска вполне УПП хватит!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Никич   Низковольтный ЭД на 500кВт.   26.12.2013, 18:38
- - moshkarow   объясните пожалуйста почему именно 380 V ? есть дв...   26.12.2013, 19:06
|- - Никич   Цитата(moshkarow @ 26.12.2013, 19:06) объ...   26.12.2013, 19:31
- - с2н5он   http://www.promelektromotor.ru/vem/low-voltage_mac...   26.12.2013, 19:33
|- - Никич   Цитата(с2н5он @ 26.12.2013, 19:33) http:/...   26.12.2013, 19:38
- - moshkarow   РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТО...   26.12.2013, 19:42
|- - Никич   Цитата(moshkarow @ 26.12.2013, 19:42) РУК...   26.12.2013, 20:28
- - с2н5он   Частотник   26.12.2013, 19:53
- - moshkarow   Если двигатель на 500 кВт , то мощность ЧП должна...   26.12.2013, 20:16
|- - с2н5он   Цитата(moshkarow @ 26.12.2013, 21:16) Есл...   26.12.2013, 21:17
- - moshkarow   Не за что .   26.12.2013, 20:38
- - moshkarow   извиняюсь.наоборот   26.12.2013, 21:32
- - с2н5он   Бывает   26.12.2013, 22:09
- - Работник   Я во втором дипломе наоборот брал специально двиг...   27.12.2013, 7:40
- - arakl   / АД таких мощностей только на 380/660В и с 6-ти в...   27.12.2013, 8:13
|- - AAL1982   Цитата(arakl @ 27.12.2013, 8:13) 2.Поэтом...   27.12.2013, 12:39
||- - arakl   Цитата(AAL1982 @ 27.12.2013, 13:39) Вы пу...   29.12.2013, 10:04
||- - Никич   Цитата(arakl @ 29.12.2013, 10:04) Точно п...   29.12.2013, 23:33
|- - Никич   Цитата(arakl @ 27.12.2013, 8:13) / АД так...   28.12.2013, 12:46
- - moshkarow   http://www.is-com.ru/files/katalog_atv_68.pdf   28.12.2013, 13:16
|- - Никич   Цитата(moshkarow @ 28.12.2013, 13:16) htt...   28.12.2013, 13:27
- - moshkarow   s1 - это двигатель рассчитан на этот режим работы ...   29.12.2013, 10:36


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 19:04