В общем необходимо подобрать электродвигатель для вентилятора. Мощность эд - 500 кВт. ЭД низковольтный. Не могу найти такой. Нашел в нете только АДПМ какой-то на 500 кВт низковольтный. Зарубежные ABB, Helmke, Siemens и т.д. до 315 кВт только низковольтные (напряжение именно 380 В).
Понятно, что выполнять эд такой мощности низковольтным - это утопия, т.к сумасшедшие пусковые токи, ни одна защита не выдержит. Однако в моем случае пуск плавный при помощи частотника. пусковой ток 1,2 Iном, т.е. 1,2*889= 1067 А - уже не так страшно. Теперь к вопросам, надеюсь местные аксакалы мне подсобят) 1. Вот пусковой ток допустим 1067 А (примерно), а какой будет пусковой момент? И какой момент брать номинальный? Мне необходимо их рассчтать, построить мех и эл-мех характеристики. 2. Какой частотник выбрать на этот движок 500 кВт? Спасибо. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
/ АД таких мощностей только на 380/660В и с 6-ти выводами.
1.Схема: звезда-треугольник. 2.Поэтому ЧП включаем в разрыв треугольника, ЧП на ток: Iном/2 + запас по мощности = 600А где-то.(дешевле на порядок). 3.Если вентилятор, то пуск с закрытой задвижкой (шибером). 4.Пусковой момент по данным ЧП. 5.Защита:Авт выключатель. А вообще-то нужно 6кВ применять на таких мощностях!!! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Вы путаете с УПП. ПЧ нельзя включате в разрыв треугольника. Точно попутал, у себя собираюсь УПП ставить на 250кВт насосы (изменения оборотов нет необходимости) (благо режим работы продолжительный S1, движок пустили и он молотит себе на здоровье, непрерывный технологический процесс, остановки только на время ремонтов или аварии). Не понимаю, а зачем ЧП нужен?Для пуска вполне УПП хватит! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |