Здравствуйте.
На одной КТП 10/0,4 1х250кВА, на вводе 10кВ разлетаются разрядники. Причем стабильно раз в год, зимой уже второй раз. Естественно грозы нет, разраядник просто взрывается, из него вылетает содержимое и он благополучно керамическим корпусом ложится на корпус КТП. При этом никакая защита не срабатывает, КТП продолжает работать. Мне естественно, начальством был задан вопрос "какого хера?", а я кроме "бури на солнце", "геомагнитная аномалия" ничего ответить не могу. Вот решил обратиться к коллегам по цеху за помощью, какие могут быть причины разрушения разрядников 10 кВ, кроме грозы. З. Ы. 1. Разрядники из разных партий. 2. Перекрывает на разных фазах. ФОТОГРАФИИ ПРЕКРЕПЛЕНЫ -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
ОПНп -10... статистики пробоя у меня нет, а РВО-10 часто. Если нет возможности испытать перед установкой хотя-бы изоляцию крутните если 10ггом хороший, менее 3ггом обычно сдаю назад продавцам.. Сегодня вечером позвонил отв.за эл. хоз проблемы с ПКТ разлетелся второй комплект в трансе 63кВА 10\0,4кВ, у нас в области обледенение, опорная изоляция ВЛ трещит, сети вылетают-похоже кранты трансу.
Сообщение отредактировал ez81 - 28.12.2013, 20:51 -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |