Ипытание , Протокол |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ипытание , Протокол |
21.12.2013, 9:06
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 14.3.2007 Из: ШАРЛЫК Пользователь №: 8373 |
Всем привет. Очень нужен заводской протокол испытаний кабеля 6кВ и номер барабана. Кабель прошёл ипытания, но ростехнадзор требует зтот документ. без него не дают разрешения на пуск. если у кого есть дайте пожайлуста. Кабель смотан с барабана(кусок)
|
|
|
![]() |
23.12.2013, 22:47
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
На основании чего РТН требует, название документа, № пункта и т.п.
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость_КК_*_* |
25.12.2013, 20:09
Сообщение
#3
|
|
Гости |
На основании чего РТН требует, название документа, № пункта и т.п. Могу лишь предположить Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07 6. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ПО КАБЕЛЬНЫМ ЛИНИЯМ 6.1. К документам по кабельным линиям напряжением 1 - 220 кВ относятся: а) акт приемки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей (форма 14 а); б) протокол осмотра и проверки изоляции кабелей, на барабане перед прокладкой (форма 15); в) протокол прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких температурах (форма 16); г) акт осмотра кабельной канализации в траншее и каналах перед закрытием (форма 17); д) журнал прокладки кабелей (форма 18); е) журнал разделки кабельных муфт напряжением выше 1000 В (форма 19). 6.2. Протокол испытаний силового кабеля напряжением выше 1000 В представляется только в случае отсутствия протокола заводских испытаний (или его копии). Испытание выполняется заказчиком в соответствии с требованием п. 1.8.40 ПУЭ-7. 6.3. К форме 17 строительная организация (генеральный подрядчик) представляет приложение-схему привязки наружных кабельных трасс на местности с указанием горизонтальных и вертикальных отметок. |
|
|
25.12.2013, 22:12
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Могу лишь предположить 1. Сомневаюсь, что испрашивающий член Ассоциации «Росэлектромонтаж» 2. И даже, если является, то причём здесь РТН? Там про них вообще ни слова -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость_КК_*_* |
26.12.2013, 7:41
Сообщение
#5
|
|
Гости |
1. Сомневаюсь, что испрашивающий член Ассоциации «Росэлектромонтаж» 2. И даже, если является, то причём здесь РТН? Там про них вообще ни слова Не писал, что утверждаю, лишь высказал предположение. Тяжело гадать на кофейной гуще. РТН может потребовать акты состояния кабелей на барабанах в соответствии с п.2.4.2 ПТЭЭС или ПТЭЭП. Встречный вопрос. А ВСН 123-90 действует? |
|
|
26.12.2013, 9:35
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
с п.2.4.2 ПТЭЭС или ПТЭЭП. Встречный вопрос. А ВСН 123-90 действует? Нет такого пункта в птээс, а в птээп опять про РТН мимо. ВСН 123-90 прямо никто не отменял, если не учитывать закон, отменивший все СНиПы, также сей документ ведомственный -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
SER37991 Ипытание 21.12.2013, 9:06
uvk2 А почему именно заводской? Разводят они вас по-мое... 21.12.2013, 9:58
с2н5он РТН может требовать только сертификат, остальное ... 21.12.2013, 10:15
SER37991 Есть ли акой докумет который я могу предоставить Р... 21.12.2013, 10:42
с2н5он Какой документ? 21.12.2013, 12:55
ez81 Берите у тех у кого покупали кабель (завод изготов... 21.12.2013, 19:13
ScorpionXXX Ссылаются они на требование ПТЭЭП 2.4.2
ЦитатаПри ... 23.12.2013, 7:41
с2н5он 6 и свыше 110 - почувствуйте разницу 23.12.2013, 7:55
ScorpionXXX Цитата6 и свыше 110 - почувствуйте разницу
Да дейс... 23.12.2013, 8:47
Гость_ser37991_* на какой документ 23.12.2013, 21:17
Гость_КК_* Цитата(с2н5он @ 26.12.2013, 9:35) Нет так... 26.12.2013, 10:54
uvk2 Цитатаб) протокол осмотра и проверки изоляции кабе... 25.12.2013, 22:32
Гость Цитата(SER37991 @ 21.12.2013, 9:06) Всем ... 25.12.2013, 22:53
с2н5он Цитата(Гость @ 25.12.2013, 23:53) Так то ... 25.12.2013, 23:58
Гость с2н5он,
Так пусть задавший вопрос и ответит, кто ... 26.12.2013, 7:42![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 19:33 |
|
|
|
|