Шильдик 3-фазного АД , Варианты подключения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Шильдик 3-фазного АД , Варианты подключения |
| Гость_Гость_АГЕНТ_*_* |
8.8.2007, 8:30
Сообщение
#1
|
|
Гости |
КАК ПОНЯТЬ НАДПИСЬ НА ШИЛЬДИКЕ ДВИГАТЕЛЯ ?
ИМЕЕМ ТРЕХФАЗНЫЙ АСИНХРОНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ №1 ГДЕ УКАЗАНО 220/380v И ДРУГОЙ ДВИЖОК №2 ГДЕ УКАЗАНО 380/660v. ВОПРОС: ДВИГАТЕЛЬ №1 ТРЕУГОЛЬНИК ПОДКЛЮЧАЕМ 220В, А ЗВЕЗДА 380В, СООТВЕТСТВЕННО И ДВИГАТЕЛЬ №2 ТРЕУГОЛЬНИК ПОДКЛЮЧАЕМ 380В, А ЗВЕЗДА 660В? И БУДЕТ ЛИ РАБОТАТЬ ДВИГАТЕЛЬ №2 ЕСЛИ НЕТ 660В ТАК КАК РАБОТАЕТ ДВИГАТЕЛЬ № 1? ИЕСЛИ МОЖНО ОБЪЯСНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. Не увлекаемся Caps'ом. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 8.8.2007, 9:12
Причина редактирования: Нарушение правил форматирования
|
|
|
![]() |
9.8.2007, 13:11
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Обьяснение для "Чайника".
Если на моторе написано 660/380 "звезда"/"треугольник", это значит, что в сетях 380В его ПОЛОЖЕНО подключать только "треугольником", а в сетях 660В - только "звездой". Исключения - работа на х.х. и запуск (см. выше). При работе такого мотора в сети 380В на "звезде" он не будет развивать свою мощность - только около трети (зависимость момента от напряжения квадратичная). При большей загрузке просто перегреется и сгорит. При включении его же "треугольником" в сеть 660В мотор проработает в лучшем случае минуты 3, а затем будет "БАБАХ!!!", масштаб которого полностью зависит от мощности мотора и качества защиты. Удачи. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
|
|
9.8.2007, 16:10
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 4.6.2007 Из: Калуга Пользователь №: 8795 |
Спасибо братцы уловил!
И я так понимаю что похожая история и с движком D/Y 220/380в, что на звезде в сети 380в это норма, а с треугольником аналогия описанная ниже? При включении его же "треугольником" в сеть 660В мотор проработает в лучшем случае минуты 3, а затем будет "БАБАХ!!!", масштаб которого полностью зависит от мощности мотора и качества защиты. |
|
|
Гость_АГЕНТ_* Шильдик 3-фазного АД 8.8.2007, 8:30
SergAn Цитата(Гость_АГЕНТ_* @ 8.8.2007, 9:30) КА... 8.8.2007, 8:42
АГЕНТ ЦитатаНа шильдике указывают напряжение и схему сое... 8.8.2007, 10:39
AlexPetrov При цитировании пользуйтесь кнопкой "Цитата... 8.8.2007, 11:21
АГЕНТ Ваш вариант уже описан в ответе SergAn'а, отве... 8.8.2007, 12:13
SergAn ЦитатаЯ имел ввиду можно ли движок 380/660 D/Y под... 8.8.2007, 14:12
АГЕНТ Спасибо за ответ г-н SergAn, появились еще несколь... 8.8.2007, 15:44
SergAn Цитата(АГЕНТ @ 8.8.2007, 16:44) Спасибо з... 9.8.2007, 13:04![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2026, 21:49 |
|
|
|
|