Господа! Прошу ваши аргументы (доказательную базу).
Перед Новым Годом сдают объект. Это некий частный комплекс, где сауна, два бассейна и прочая сопутствующая атрибутика для расслабухи. icon_biggrin.gif
Основная суть вопроса вот в чём - нужно ли заземлять вторичную обмотку разделительного понижающего трансформатора (220/12)?
Этим напряжением (12 Вольт) запитаны светильники, которые постоянно находятся в чаше бассейна (под водой).
Страсти в спорах дошли уже до предела, вот решил спросить здесь своих коллег.

PS: Я настаиваю на заземлении вторичной обмотки, но подрядчики упорно пытаются доказать моему руководству, что это не нужно.
О проекте говорить не будем, поскольку его нет.
Хозяин (заказчик) считает, что каждый специалист в своём деле всё должен правильно делать согласно всем правилам и требованиям и без проекта на всея и всё.
Есть только проект общей концепции и больше ничего.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Roman D
сообщение 24.12.2013, 22:34
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11222
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Попробую начать с конца. icon_smile.gif
Применение преобразователей в качестве разделительных трансформаторов, по моему скромному разумению, в данном случае допустимо, если сабж изготовлен в соответствии с требованиями вышеуказанного ГОСТа.

Далее к началу.
Для защиты от прямого прикосновения у нас используется сверхнизкое напряжение 12 В. 1.7.50 ПУЭ. Этого, наверное, в сочетании с оболочками светильников, было бы достаточно.

Для защиты от косвенного прикосновения (1.7.51) СНН уже не проходит, здесь применяется защитное разделение цепей. Если двойной или усиленной изоляции нет, применяются другие способы.

Цитата
1.7.73. Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН) в электроустановках напряжением до 1 кВ может быть применено для защиты от поражения электрическим током при прямом и/или косвенном прикосновениях в сочетании с защитным электрическим разделением цепей или в сочетании с автоматическим отключением питания.

В качестве источника питания цепей СНН в обоих случаях следует применять безопасный разделительный трансформатор в соответствии с ГОСТ 30030 «Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы» или другой источник СНН, обеспечивающий равноценную степень безопасности.


И дальше:
Цитата
1.7.74. При применении СНН в сочетании с электрическим разделением цепей открытые проводящие части не должны быть преднамеренно присоединены к заземлителю, защитным проводникам или открытым проводящим частям других цепей и к сторонним проводящим частям, кроме случая, когда соединение сторонних проводящих частей с электрооборудованием необходимо, а напряжение на этих частях не может превысить значение СНН.


Наверное, 1.7.85 тоже подходит к данному случаю?

И к какой группе помещений можно отнести данную электроустановкау? Наверно, особо опасным?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Rezo   Заземление обмотки трансформатора   24.12.2013, 12:20
- - с2н5он   А Ваши и ихние аргументы на что опираются?   24.12.2013, 12:31
|- - Rezo   Цитата(с2н5он @ 24.12.2013, 9:31) А Ваши ...   24.12.2013, 17:42
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Rezo @ 24.12.2013, 17:42) ... Мои ...   24.12.2013, 18:11
|- - haramamburu   Цитата(Гость сочувствующий @ 24.12.2013, 19...   24.12.2013, 18:49
|- - Гость сочувствующий   Цитата(haramamburu @ 24.12.2013, 18:49) ....   25.12.2013, 6:27
- - Roman D   mytagid = Math.floor( Math.random() * 100 ); do...   24.12.2013, 13:26
- - FRAER   Так сети сверхнизкого напряжения трехпроводными и ...   24.12.2013, 16:24
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)Межотраслевых н...   24.12.2013, 18:31
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Rezo @ 24.12.2013, 18:31) ... А ес...   24.12.2013, 19:11
- - Roman D   Попробую начать с конца. Применение преобразовате...   24.12.2013, 22:34
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)Возможно всё де...   24.12.2013, 22:52
|- - Roman D   Цитата(Rezo @ 24.12.2013, 21:52) Пока не ...   25.12.2013, 0:38
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Rezo @ 24.12.2013, 22:52) ... Напр...   25.12.2013, 6:42
- - Rezo   Цитата(Roman D)какой группе помещений можно отнест...   25.12.2013, 1:41
|- - Roman D   Цитата(Rezo @ 25.12.2013, 0:41) Далее... ...   25.12.2013, 11:11
- - Rezo   В общем... как-то не прилично без оснований перед ...   26.12.2013, 19:22
- - gomed12   Цитата(Rezo @ 24.12.2013, 12:20) нужно ли...   6.1.2014, 21:32
- - Rezo   Цитата(gomed12)В связи с тем, что в названных усло...   8.1.2014, 21:49
- - РТ   Тр-р осм1-0,4кВА Первичка 220, вторичка 36В, с от...   2.12.2018, 4:42
|- - Гость сочувствующий   Цитата(РТ @ 2.12.2018, 4:42) ... Скажите ...   2.12.2018, 15:21
|- - Посторонним   Цитата(РТ @ 2.12.2018, 4:42) Тр-р осм1-0,...   4.12.2018, 12:01
- - Pantryk   ГОСТ Р 50571.7.701-2013 Электроустановки низковоль...   31.1.2019, 19:25


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 19:42
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены