КАК ПОНЯТЬ НАДПИСЬ НА ШИЛЬДИКЕ ДВИГАТЕЛЯ ?
ИМЕЕМ ТРЕХФАЗНЫЙ АСИНХРОНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ №1 ГДЕ УКАЗАНО 220/380v И ДРУГОЙ ДВИЖОК №2 ГДЕ УКАЗАНО 380/660v. ВОПРОС: ДВИГАТЕЛЬ №1 ТРЕУГОЛЬНИК ПОДКЛЮЧАЕМ 220В, А ЗВЕЗДА 380В, СООТВЕТСТВЕННО И ДВИГАТЕЛЬ №2 ТРЕУГОЛЬНИК ПОДКЛЮЧАЕМ 380В, А ЗВЕЗДА 660В? И БУДЕТ ЛИ РАБОТАТЬ ДВИГАТЕЛЬ №2 ЕСЛИ НЕТ 660В ТАК КАК РАБОТАЕТ ДВИГАТЕЛЬ № 1? ИЕСЛИ МОЖНО ОБЪЯСНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. Не увлекаемся Caps'ом. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 8.8.2007, 9:12
Причина редактирования: Нарушение правил форматирования
|
|
|
![]() |
8.8.2007, 15:44
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 4.6.2007 Из: Калуга Пользователь №: 8795 |
Спасибо за ответ г-н SergAn, появились еще несколько вопросов: для чего тогда указали 660в и для чего тогда вообще используется звезда(кроме как уменьшение пусковых токов), и почему нельзя просто запустить его на звезде и пусть себе молотит, тогда зачем нужен треугольник? Объясните чайнику.
|
|
|
9.8.2007, 13:04
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Спасибо за ответ г-н SergAn, появились еще несколько вопросов: для чего тогда указали 660в и для чего тогда вообще используется звезда(кроме как уменьшение пусковых токов), и почему нельзя просто запустить его на звезде и пусть себе молотит, тогда зачем нужен треугольник? Объясните чайнику. Просто на промышленных предприятиях бывают еще сети 660В, просто не все с ними сталкиваются. Поэтому для возможности использовать ЭД в сети 380В и 660В его делают с возможностью изменения схемы соединения обмотки. Если же Вы ЭД с надписью 380/660 D/Y запустите на звезду в сети 380В, то Цитата при подключении такого ЭД на звезду напряжение на обмотке будет в (корень из 3) раз меньше номинального, соответственно и пусковой ток будет меньше. Но надо учитывать, что и пусковой момент будет меньше, причем в 3 раза. И рабочий момент тоже будет в 3 раза меньше, соответственно движок не будет тянуть, будет завышенный рабочий ток, от будет греться и может сгореть. Не удивляйтесь, что при пуске на звезде ток меньше, а при работе больше - это надо смотреть рабочие характеристики асинхронных электродвигателей с КЗ ротором -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
Гость_АГЕНТ_* Шильдик 3-фазного АД 8.8.2007, 8:30
SergAn Цитата(Гость_АГЕНТ_* @ 8.8.2007, 9:30) КА... 8.8.2007, 8:42
АГЕНТ ЦитатаНа шильдике указывают напряжение и схему сое... 8.8.2007, 10:39
AlexPetrov При цитировании пользуйтесь кнопкой "Цитата... 8.8.2007, 11:21
АГЕНТ Ваш вариант уже описан в ответе SergAn'а, отве... 8.8.2007, 12:13
SergAn ЦитатаЯ имел ввиду можно ли движок 380/660 D/Y под... 8.8.2007, 14:12
Flash Обьяснение для "Чайника".
Если на мотор... 9.8.2007, 13:11
АГЕНТ Спасибо братцы уловил!
И я так понимаю что п... 9.8.2007, 16:10![]() ![]() ![]() |
|