Здравствуйте!
У меня проблема. После кап. ремонта электропроводки в жилом доме на освещение мест общего пользования поставлены автоматы ВА47-29 16А ИЭК 1-полюсные. Стоят во ВРУ. Каждый этаж на отдельном автомате. На этаже 21 лампочка по 60Вт. Длина линии до каждого этажа 25-40м. Линии проложены 3 проводами ПВ1 4 (L,N,Pe). Проблема в том, что при перегорании лампочки на этаже, тутже выключается автомат. Все остальное время проблем нет. Если можно, объясните почему это и как с этим бороться. Жильцы просто замучали icon_sad.gif .
Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Rom_*
сообщение 27.4.2005, 9:39
Сообщение #2





Гости






Просто в момент перегорания лампочки (особенно от вибрации или перенапряжения) зажигается электрическая дуга, ток которой ГОРАЗДО больше номинала, на которую рассчитана уставка электромагнитного расцепителя автомата. Это доказывает, что номинал автомата выбран правильно. Несмотря на перегорание встроенного предохранителя лампочки, автомат выбивается быстрее... icon_sad.gif