Добрый день.
Помогите подобрать автоматический выключатель по току КЗ для защиты кабеля, по которому питается лебедка лифта с пусковым током 50А. Выбрал автоматический выключатель номиналом 16А с характеристикой С. Как я понимаю, электромагнитный расцепитель начинает срабатывать при 5*Iном = 80А. Хватит ли запаса 30А ? И тот же вопрос для двигателя с пусковым током 70А. Спасибо. |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость электрический_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
В ГОСТЕ на кабель есть такие строки
10.9 Допустимые токовые нагрузки кабелей в режиме перегрузки могут быть рассчитаны путем умножения значений, приведенных в таблицах 19, 21, на коэффициент 1,13 - для земли и на коэффициент 1,16 - для воздуха; указанных в таблицах 20, 22, на коэффициент 1,17 - для земли и на коэффициент 1,20 - для воздуха. Насколько они длительные, сказать трудно. Но... Раз допустимо, значит: Для ВВГ 6мм в вашем случае это 42х1,16=48,7А, 48,7/1,45 = 33,6А Ближайший 32А |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
В ГОСТЕ на кабель есть такие строки 10.9 Допустимые токовые нагрузки кабелей в режиме перегрузки могут быть рассчитаны путем умножения значений, приведенных в таблицах 19, 21, на коэффициент 1,13 - для земли и на коэффициент 1,16 - для воздуха; указанных в таблицах 20, 22, на коэффициент 1,17 - для земли и на коэффициент 1,20 - для воздуха. Насколько они длительные, сказать трудно. Но... Раз допустимо, значит: Для ВВГ 6мм в вашем случае это 42х1,16=48,7А, 48,7/1,45 = 33,6А Ближайший 32А Верно говорите. В ПУЭ перегрузка ограничена 6 часами. По логике в ГОСТе тоже должно быть временное ограничение, иначе это значение тока становится длительно допустимым. Или же в ГОСТе это некий запас? Если все же время ограничено, то при длительном токе 32х1,4=44,8А кабель перегреется (Iдлит.каб.=42А), так как отключение автомата не гарантируется (I/Iном=1,4). Сообщение отредактировал SAIGAK - 18.12.2013, 11:37 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |