Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Однофазное замыкание на землю

Gabik
сообщение 16.12.2013, 7:58
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 21.10.2011
Из: ХМАО
Пользователь №: 24710



У меня такой, еще понятный для меня случай. Воздушная линия 6кВ на ж/б опорах. Произошло обрыв вязки на штыревом изолятора фазы "В" и провод А-95, соответственно упал на траверсу опоры. Телемеханика показазла однофазное замыкание на землю, но не глухое, фазное напряжение А-6,4 кВ, С-5,9, В-0,4кВ. Пока ОВБ доехало до ПС, произошло отключение фидера, микропроцессорное устройство Сириус "написал": МТЗ 1 ступени, I - 1991А, 2,5кМ, АПВ - неуспешное, еще в архиве были такие параметры:Uф. А-3,01кВ, В-2,68, С-3,54. Uл- АВ-4,42; ВС-5,49, СА-6,06. 3Uо-2,0В; 3Iо-0,04А, 3Iог-0,06А. С момента замыкания на землю до отключения прошло где-то 1,5 часа. Я подозреваю на то, что из-за того что "земля" не глухая была (0,4кВ остался на фазе) происходил нагрев на месте замыкания и провод оплавился и оборвался. "Релейщик" уверяет, что такого не могло быть, т.к. при однофазных замыканимях на землю большие токи, способствующиие оплавлению провода, не возникают. Я теперь вот озадачен, из-за чего все таки мог произойти обрыв провода. И еще, абсолютно аналогичный случай уже было на этом же фидере, 2 месяца ранее, тоже обрыв провода фазы "в" после замыкания на "землю", и причем примерно в том же районе, никто просто не разбирался. Кто с подобными случаями сталкивался подскажите, в чем может быть причина обрыва провода.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Roman D
сообщение 16.12.2013, 22:08
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11213
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



А изоляторы поменяйте. И траверсу.

Если бы замыкание, как на стенде, было стабильным, это одно. А провод ветром раскачивает, дуга могла прыгнуть куда угодно.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gabik
сообщение 17.12.2013, 8:11
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 21.10.2011
Из: ХМАО
Пользователь №: 24710



Цитата(Roman D @ 17.12.2013, 1:08) *
А изоляторы поменяйте. И траверсу.

Если бы замыкание, как на стенде, было стабильным, это одно. А провод ветром раскачивает, дуга могла прыгнуть куда угодно.

А причем тут изолятор и траверса. Погода в этот день была не ветренная.

У меня еще было подозрение что возможно заземление опоры не очень "хорошее". Линии 25 лет как никак. Один из моих первых предположений - из-за того что растекание тока на "землю" было плохое, провод в месте касания к траверсе нагревался и оплавился спустя некоторое время. А линия отключилась тогда, когда провод падал и задел другую фазу. Одни говорят что может быть на линии еще где то "утечка", и поэтому она отключилась от МТЗ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 3:06
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены