Проверка Диф автомата |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проверка Диф автомата |
15.12.2013, 18:59
Сообщение
#1
|
||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 15.12.2013 Пользователь №: 36970 |
Здравствуйте,интересует вопрос как проверить схему с дифф.автоматом.
Весь замысел защитить детей от удара электрическим током из розеток в квартире. Использовал Автоматы: Shneider Electric (ДИФ. АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 1П+Н 25А 30мА C AC 4,5кА 230В) EZ9D34625 Shneider Electric (АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 1П 25А С 4,5кА 230В) EZ9F34125 Shneider Electric (АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 1П 25А С 4,5кА 230В) EZ9F34125 Подключал по схеме ниже прикреплена. Только заземление отсутствует. Вопрос в том как проверить работоспособность схемы,пробовал держатся на фазе выходе с дифф автомата,а второй рукой коснулся щитка,автомат не сработал,ударило током,пробовал на выходе брать с фазы и тыкать в горшок с землей,автомат опять не сработал,диф автомат срабатывает только на свой ноль? ,боездно касатся =) |
|
|
||
![]() |
15.12.2013, 19:55
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А не подсказал ли он, что номиналы автоматов подобраны не совсем корректно?...
А проверить можно светильником с лампочкой, при подключении его между фазой и землёй в розетке дифзащита должна сработать. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
15.12.2013, 21:53
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 15.12.2013 Пользователь №: 36970 |
А не подсказал ли он, что номиналы автоматов подобраны не совсем корректно?... А проверить можно светильником с лампочкой, при подключении его между фазой и землёй в розетке дифзащита должна сработать. Вы имеете ввиду то что они все 25А? Началось все с того что у меня сгорел черный рубильник советской закалки в щитке и отказался работать,произошло это из за перегрузки. Равзводка моей квартиры выгледит так: 1 автомат - Кухня,туалет,ванная,коридор,большая комната. 2 автомат - маленькая комната. Кто так развел квартиру неизвестно,наверное нобелевский лауреат времен ссср. Т.е на 1 автомате вся нагрузка а это микроволновка,стиральная машина,компьютер,утюг,пылесос,2 телевизора и т.д. на 2 автомате только 2 лампочки. Исходя из этого было принято решение немного перестраховаться и поставить 25А а не 16А. Насчет вашего предложения с лампочкой,повторюсь у меня нет заземления в квартире да и в доме,может батарея подойдет для эксперимента? П.С. Я прошу совета профессионалов,я не прошу насмешек,ответов загадками и.т.д,прошу помощи! ,если вы говорите насчет номиналов то посоветуйте сразу какие надо было ставить,зачем говорить загадками. Вот описание и цель моей работы: Благодаря высокому быстродействию (меньше 0,04с) дифференциальные автоматы с установкой срабатывания ln=10 и 30 mA, обеспечивают эффективную защиту человека от поражения эл. током в случае его прикосновения к токоведущим частям или оказавшимся под напряжением в результате повреждения изоляции нетоковедущих частей. Вопрос,где она,защита? меня било током с выхода диф автомата когда я коснулся фазы и другой рукой щитка .. Сообщение отредактировал SkyNetYar - 15.12.2013, 22:02 |
|
|
15.12.2013, 22:22
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Цитата Насчет вашего предложения с лампочкой,повторюсь у меня нет заземления в квартире да и в доме,может батарея подойдет для эксперимента? Да. Фаза - батарея через лампочку. В любом случает труба отопления где-то завязана с землей. Если есть возможность докопаться до бетонного пола, полейте пол водой, фаза через лампочку, пол. УЗО должно упасть. Если УЗО не упадет, значит на помойку. На всякий случай. Особенно для естествоиспытателей УЗО. Таблица 1. Воздействие тока на организм человека -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|
SkyNetYar Проверка Диф автомата 15.12.2013, 18:59
S-cream "Гибнут самые любознательные..."
У дифф... 15.12.2013, 19:33
SkyNetYar Забыл отметить что кнопка ТЕСТ на автомате срабаты... 15.12.2013, 19:37
SkyNetYar Цитата(Джин @ 15.12.2013, 23:22) Да. Фаза... 15.12.2013, 22:43
Джин Цитата(SkyNetYar @ 15.12.2013, 22:43) Тол... 15.12.2013, 22:52

SkyNetYar Цитата(Джин @ 15.12.2013, 23:52) Если ток... 15.12.2013, 23:00

Джин Цитата(SkyNetYar @ 15.12.2013, 23:00) УЗО... 15.12.2013, 23:09

SkyNetYar Цитата(Джин @ 16.12.2013, 0:09) Диффавтом... 15.12.2013, 23:22

rfnjdcrbq Цитата(Джин @ 16.12.2013, 0:09) УЗО лучше... 11.3.2014, 17:30

haramamburu Цитата(rfnjdcrbq @ 11.3.2014, 17:30) на с... 11.3.2014, 18:08
Volt380 Цитата(SkyNetYar @ 15.12.2013, 23:43) и о... 17.12.2013, 8:31
Джин Обычно, диффы (УЗО) падают при токе 19...26мА. Это... 15.12.2013, 22:01
SkyNetYar Цитата(Джин @ 15.12.2013, 23:01) Обычно, ... 15.12.2013, 22:05
uvk2 Уважаемый SkyNetYar, а по-моему вы с огнем играете... 16.12.2013, 23:37
SkyNetYar uvk2,Постепенно но верно я пришел к тому же выводу... 21.12.2013, 0:20
push похоже что все таки треп! Все дифы которые пр... 12.3.2014, 5:16
Работник Согласен с push. УЗО от IEK срабатывает в норме. О... 12.3.2014, 7:45
Volt380 перечитал тему, катался по полу, понравилась метод... 12.3.2014, 8:21
Работник Это что, а вот дальше
Цитатапробовал на выходе бра... 12.3.2014, 8:44
Alexdovgal после Узо Вам по Вашей схеме нужно использавать АВ... 12.3.2014, 10:13![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 21:23 |
|
|
|
|